按照JGJ/T132-2009<居室建筑节能检测标准》   客厅30平方米,2个测温头,每个逐时平均温度为16.4度和16.2度,卧室15平方米,1个测温头,逐时平均温度为18.6度,求该户型室内平均温度。谢谢大家了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 18:08:03 | 显示全部楼层
室内平均温度是按受检房间来算的,第一个就是16.3;第二个就是18.6.判定根据设计,不能低于设计。另外满足GB50019中的16-24度。