工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2525|回复: 9

[新问题] 钢筋原材料

[复制链接]
发表于 2015-11-7 13:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
设计抗震等级为二级,钢筋为HRB400普通钢筋,检验报告无最大力总伸长率的情况下,是否同意此钢筋进场?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-7 18:43:09 | 显示全部楼层
但是有抗震要求的构建,钢筋检验以下几点不是强制性条文吗?
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 14:49:26 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 14:50:09 | 显示全部楼层
个人认为,HRB400钢筋应该可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 09:10:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个明显是要根据验收规范GB50204-2015来了,材料验收5.2.3说得清清楚楚是要搞的,没搞, 没检就是违规了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 11:33:06 | 显示全部楼层
个人认为,如果设计是HRB400钢筋应该可以!就算有问题也是设计的问题;如果设计是HRB400E钢筋,而用的是HRB400钢筋则肯定不可以!
用HRB400E时必须满足:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 12:59:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2015-11-9 13:00 编辑

对按一二三级抗震等级的设计的框架和斜撑构件中的纵向受力钢筋,应采用......带E钢筋,“应”字是强制的意思;如果说是设计的问题,再去看设计规范,这里已明说是二级抗震了,设计应该不会违规吧,呵呵;在验收规范2011年修订之时,确有这样的情况,很多设计上本没采用E筋的,都要对钢筋的抗震力学性能特殊要求进行检验,全格了才能用,还对哪些是受力钢筋争执不清呢,资料做起来超麻烦的了。现在带E钢筋已大量使用,“过渡期”已满,还没有跟上来,恐怕是难以“通融”了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 14:56:03 | 显示全部楼层
我们这边有抗震要求都得使用带E的钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 16:32:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 10:47:19 | 显示全部楼层
除非有建筑行政主管部门的批准,普通钢筋当成带E钢筋来使用,无论是否满足带E钢筋的性能指标都不允许采用,送检的满足带E的要求不代表这批都满足,必须要有这方面的评估报告。对于我们检测来说,可以给出这个参数,但是报告只能给结果不能下下结论
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-18 07:27 , Processed in 0.083474 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表