工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 9659|回复: 3

[主体结构检测] 关于回弹检测数量抽检的疑问

[复制链接]
发表于 2015-11-9 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下,现在主体结构检测回弹抽检数量是按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规定抽检,还是按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015附录D的要求来执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 17:13:15 | 显示全部楼层
如果用的是单纯的回弹法,则按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规定抽检,如果用的是回强-取芯法,则还是按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015附录D的要求来执行。这个应该是可选择的。规范也是说可采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 13:41:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
如果是都通过计量认真的话,具体用哪个规范,最好是征求一下委托方的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-4 15:03:05 | 显示全部楼层
实际检测过程中,JGJT23-2011抽检数量太多,在50204-2015之前,可以用50784-2013上表3.4.4来确定抽检数量。现在50204附录d上的抽检数量相对于50784上少了,更比JGJT23-2011上少。
主要是委托方在填写委托书的时候,最好注明应用的检测规范,按客户要求来最终确定检测数量。报检测方案的时候抽样数量所应用的规范也可注明。当委托方或见证方要求增加检测数量的时候再增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 03:09 , Processed in 0.066602 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表