工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2427|回复: 1

热工性能~·

[复制链接]
发表于 2015-11-20 08:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现场热工性能检测
1﹑公共建筑:①集中采暖系统室内计算温度;②空气调节系统室内计算温度;③公共建筑主要空间的设计新风量.
2,居住建筑:①冬季取暖室内平均温度不低于18℃,换气次数1.0次/h;②夏季空调室内平均温度不高于26℃,换气次数1.5次/h.③夏热冬冷地区冬季被动采暖室内温度不低于12℃,寒冷地区不低于10℃.④自然通风状态下,夏季外墙内表面最高温度不高于35℃;采暖设备额定能效比不小于1.9,空调设备额定能效比不小于2.3.
相关名词:
1)围护结构:建筑物及房间各面的围挡物.分透明和不透明两部分:不透明围护结构有墙﹑屋顶和楼板等;透明围护有窗户﹑天窗和阳台门等.按是否同室外空气直接接触,又可分外围护结构(如外墙﹑屋面﹑外门﹑外窗等)和内围护结构(如隔墙﹑楼板﹑内门﹑内窗等).
2)热桥(冷桥):围护结构中包含金属﹑钢筋混凝土或混凝土梁﹑柱﹑肋等部位,在室内外温差作用下,形成热流密集﹑内表面温度较低的部位.这些部位形成传热的桥梁,故称热桥(冷桥).
3)导热系数(λ):在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量.单位W/(m?K).
4)蓄热系数(S):当某一足够厚度单一材料屋一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅的比值.其值越大,材料的热稳定性越好. 单位W/(m?K).
5)传热系数(K):在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量. 单位W/(m?K).
6)外墙平均传热系数(Km) 包括外墙主体部位和周边混凝土圈梁和抗震柱等热桥部位在内,按面积加权平均求得的传热系数. 单位W/(m?K).
7)内表面换热系数:围护结构内表面温度与室内空气温度之差为1℃, 1h内通过1m2表面积传递的热量.单位W/(m?K).
8)外表面换热系数:围护结构外表面温度与室外空气温度之差为1℃, 1h内通过1m2面积传递的热量.单位W/(m?K).
9)热阻(R):表征某种传热过程(导热、对流)阻抗传热能力的物理量. 单位W/(m?K).
10)围护结构传热阻:表征围护结构(包括两侧表面空气边界层)阻抗传热能力的物理量.为传热系数的倒数. 单位W/(m?K).
11)内表面换热阻:内表面换热系数的倒数.
12)外表面换热阻:外表面换热系数的倒数.
13)最小传热阻:特指为满足一定节能标准,在设计计算中允许采用的围护结构传热阻的下限值.
14)热惰性指标(D值):综合表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标.单一材料围护结构,D=RS;多层材料围护结构,D=∑RS。式中R为围护结构材料层的热阻,S为相应材料层的蓄热系数。D值越大,温度波在其中的衰减越快,围护结构的热稳定性越好。
15)建筑物体形系数:建筑物与室外大气层接触的外表面积与其包围的体积的比值。外表面积中不包括地面和不采暖、空调降温的楼梯间隔墙及户门的面积。
16)太阳辐射吸收系数(ρ):建筑材料表面对太阳辐射吸收的能力,是一个小于1的无量纲系数。
17)外墙外保温系统:由保温层、保护层和固定材料(胶粘剂、锚固件等)构成并适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造总称。
18)聚苯板:聚苯板按成型工艺分为模塑聚苯板(常称EPS板)和挤塑聚苯板(常称XPS板)。
19)水泥基复合保温砂浆:分为外保温砂浆和内保温砂浆两类。外保温砂浆是由水泥胶凝材料、EPS颗粒、外加剂等复合而成,并且EPS颗粒体积比不小于80%。内保温砂浆是由水泥基胶凝材料、外加剂、膨胀珍珠岩或加气混凝土粒子等无机矿物轻集料复合而成。
20)保温砂浆保温系统:设置于墙体基层表面,由界面层、复合保温砂浆保温层、抹面层和饰面层组成的保温系统。
21)聚苯板保温系统:置于建筑物外墙外侧,则胶粘剂、EPS板或XPS板或、固定件、抹面层和饰面层等组成的保温系统。
22)硬泡聚氨酯喷涂外保温系统:设置在建筑物外墙外侧,由界面层、现场喷涂的硬质发泡聚氨酯保温层、界面剂、找平层、抹面层和饰面层组成的保温系统。
23)墙体自保温系统:建筑物外围护墙体由具有较大热阻的轻质墙体材料(复合保温砌块、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板、淤泥烧结砖、页岩模数多孔砖等)、使用配套的专用材料进行砌筑与抹面砂浆,而且还配套合理的‘热桥’及‘接缝’处理方案而构成的外墙保温系统。
3、热工性能指标
1)传热系数/传热阻
①        屋顶传热系数/传热阻、外墙传热系数/传热阻、底面架空或外挑楼板传热系数/传热阻。
②        分户墙传热阻、楼板传热阻。③外门、外窗传热系数(实验室)
2)隔热性能指标:①室内外空气温度;②太阳幅射;③外围护结构(屋面、外墙)内表面温度。
    推算外围护结构太阳辐射吸收系数ρ、室内外空气温度波辐、内外表面温度波幅,延时时间。
    推算外围护结构内外表面衰减倍数与延时时间,推定结构的热惰性指标(D)。
3)冷桥(热桥)传热阻。
4)外墙气密性。
建筑节能工程现场热工性能检测
术语:
热流计法:指用热流计进行热阻测量并计算传热阴或传热系数的测量方法。
热箱法:指用标定防护箱对构件进行热阻和传热系数的测量方法。
动态测试方法:采用热流计法,通过热力学方程考虑测试期间温度及热流的较大的变化幅度对测试结果进行分析计算的方法。
热像图:用红外摄像仪拍摄的表示物体表面表观辐射温度的图片。
热工缺陷:建筑围护结构在施工质量检验中热工性能不符合规定要求的检验项或检验点。
检测项目:1)节能建筑应检测以下热工项目:①屋顶传热阻;②外墙传热阻;③底层通风楼板传热阻;④外门窗气密性。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
静默西溪 + 5 这个帖子很赞啊,我要给分

查看全部评分

回复