规范规定钢筋保护层百度的检测误差不应大于1mm,检测误差是指什么?是指每根钢筋选择代表性的不同部位测3点取平均值的误差还是其他?求指教?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 07:53:07 | 显示全部楼层
由于试验理论上存在着近似性,方法上难以很完善,检测仪器灵敏度和分辨能力有局限性,周围环境不稳定等因素的影响,待测量的真值 是不可能测得的,测量结果和被测量真值之间总会存在或多或少的偏差,这种偏差就叫做测量值的误差。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 16:36:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-2 14:54:43 | 显示全部楼层
规范上没有明确规定,这与测3点取平均值没有关系吧。每根钢筋不同部位测3点没有误差值规定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 22:34:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
天涯游子 发表于 2015-12-2 14:54
规范上没有明确规定,这与测3点取平均值没有关系吧。每根钢筋不同部位测3点没有误差值规定吧 ...

你可以看JGJ 152-2008是每点两次测得值不应大于1mm,否则作废重测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 17:48:27 | 显示全部楼层
对仪器有这方面的要求,还有就是152-2008混凝土中钢筋检测技术规程里面要求对钢筋进行单点复测,同部位两次测量的结果要求不大于1mm;现在新实施的50204-2015标准里面要求的一根钢筋检测3个不同部位,实际检测大部分单位现有的检测是结合这两个标准,就是等于一根钢筋检测6次的平均值作为这根钢筋的保护层厚度,我是北京海创高科的销售,我们有行业最好的一体式钢筋扫描仪,如有技术方面可以加我qq沟通2880125736
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 20:44:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
误差不大于1mm 是指152标准的测量误差,也就是说一个点两次的结果的测量误差。如果按新标50204来要求一根钢筋三个点之间误差不超过1mm,那怕是没得搞了,现场实际你测一天也可能测不到一根合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-18 09:55:06 | 显示全部楼层
你说的是50204附录E中E.0.3“钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm”,这是对仪器的要求,也就是说仪器测出的厚度值和实际值的差值不应大于1mm。7楼说的很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-3 21:05:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
仪器校准的时候要求误差不能大于1mm,所以检测中也套用这个,每次测量的结果与实际值之间误差不能超过1mm,但152后面还有一句话,由于各种原因,实际误差可能会大于1mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-6 15:17:29 | 显示全部楼层
我一直想问各位同仁一个问题:钢筋保护层厚了怎么处理,少了又怎么处理。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报