常新城建〔2011〕96号

关于电子园白改黑工程检测问题的通报

各有关单位:
电子园白改黑工程(创新大道、科技大道、嫩江路、天合路四条道路白改黑)是我区2011年园区基础设施提升重点工程,常州市晋陵建设工程检测有限公司由于施工复测的检测数据与设计时检测的数据相差极大,造成建设单位多次召开专家论证会议和进行复测,延误工期近2个月,错过了最佳施工季节,给文明城市创建造成了不良影响。通过再次复测,数据进行分析,现将问题情况通报如下:
一、事件经过
设计方案确定前,根据设计要求,由华厦检测对B、C板块进行了检测。施工队伍中标进场后,根据设计要求,委托常州市晋陵建设工程检测有限公司从5月1日到7日对老路水泥混凝土A、D板块进行弯沉检测。
根据检测报告进行相应数据统计分析发现,与前期道路调查相应数据相差甚远,6月初,通过晋陵检测再次复测,和前期设计阶段相应B板块的数据进行对比分析,发现检测的数据仍明显偏大。
6月23日,经研究决定再次由常州市建筑科学研究院有限公司对电子园四条道路的弯沉重新进行检测,同时安排常州市晋陵建设工程检测有限公司对已经检测过的A、B、D板块中弯沉数据在14~60的板块重新进行检测。
通过对比分析,常州市建筑科学研究院有限公司检测的数据与华厦检测的数据较吻合。
将常州市晋陵建设工程检测有限公司对同一板块前后两次的检测数据对比发现,常州市晋陵建设工程检测有限公司第一次和第二次的检测数据相差大,且无规律可循。(见附表)
二、问题原因
通过专题会议研究,对几次检测数据的分析,会议一致认为主要原因是常州市晋陵建设工程检测有限公司的技术人员业务不熟,数据不可采信。
三、暴露问题
1、检测活动直接涉及建设工程质量与安全,是工程质量监督管理的重要内容,也是做好工程质量工作的技术保证。白改黑弯沉检测数据是提供设计单位进行准确、科学的分析和判断,是非常重要的设计依据,检测的失误将导致设计错误。本次检测数据问题暴露出目前参与我区检测的机构良莠不齐,部分检测机构内部管理和检测人员的技术方面存在很大问题,严重威胁到我区的工程质量。
2、我区的监理在履职方面也存在程序不到位和把关不严的问题。
四、处理意见
(一)对常州市晋陵建设工程检测有限公司处理意见
1、暂停常州市晋陵建设工程检测有限公司的检测合同和承担我区政府投资项目的业务。
2、对常州市晋陵建设工程检测有限公司在电子园白改黑工程中的检测不予支付费用。
3、由于检测数据不准造成建设单位请的第三家(常州市建筑科学研究院有限公司)发生的检测费用、因检测造成的工期损失、增加投资由常州市晋陵建设工程检测有限公司承担。
4、今后由于检测单位数据不准造成的损失一律由检测单位负责,建设单位对由此产生的费用有进一步追究的责任。
(二)对江苏嘉越工程项目管理有限公司处理意见
1、对江苏嘉越工程项目管理有限公司没有认真履职行为进行通报批评。
2、由建设单位对照合同、投标文件、人员到岗情况查找问题,并落实嘉越监理公司整改。
3、嘉越监理公司对履约和旁站需作情况说明,并制定下一步工作措施,作为今后的考核依据。
希望各建设、监理、检测单位对本次检测发生的问题引以为戒,确保检测工作的公正性、科学性和权威性,并举一反三,进一步健全公司管理制度,增强工作人员技术能力和责任心,提高我区工程技术水平。
附件:电子园弯沉检测数据对比表



二〇一一年七月八日