化学锚栓进行现场后锚固件抗拔检测时,在没有设计值的情况下,该怎么计算它的抗拔荷载?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-22 14:39:07 | 显示全部楼层
这个问题比较稳妥的解决办法是让施工单位找设计沟通,我记得老规范GB 50367-2006规定检测单位无权决定检验荷载,必须由设计单位提供。毕竟结构计算对于检测单位来说太专业了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-22 15:26:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
只作检测,不作检验!也就是说,只给单个锚栓的荷载极限值 ,不去说它合格与否,让他自己拿 去找设计问下这样合不合格钱是收了,让他白忙活一阵......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-22 16:45:08 | 显示全部楼层
让施工方找设计单位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-22 16:48:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
提供破坏荷载以后让委托单位找设计沟通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-23 09:28:09 | 显示全部楼层
还是要找设计单位确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-23 22:26:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
根据后锚固规范=锚栓面积*牌号*0.9/1000
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 15:19:40 | 显示全部楼层
楼上的正解 ,没有设计值的话 ,我们以前都这么算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-31 10:27:47 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-31 11:20:40 | 显示全部楼层
按JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A中第A.4.3条规定计算。