需要对一栋30年前的老房子鉴定,取芯法检测混凝土强度,不知道取芯法对混凝土龄期有无要求,对受到冻害、火灾等混凝土有无特殊要求?
希望确认一下。


补充内容 (2016-1-8 08:30):
补充:该房为服饰商场,层高3层,一期建于1985年,二期建于1987年,三期建于1999年,正常经营中,委托方准备加层,需对改造安全性、抗震鉴定。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 16:10:10 | 显示全部楼层

...

本帖最后由 a楚西 于 2016-1-7 16:31 编辑

就CECS03:07标准来说,好象没有什么明确适用范围,只说了80MPa以下吧。就经验来说,肯定要考虑粗骨料最大粒径这些了,灾害当然要考虑表面受损深度,有无开裂这些了;如果你剔出受损表面去取芯,那可能是检测方案方面的错误了......危房检测重在整体结构的承载力验算与评定,取芯这些方法对于这些严重局部损坏的结构来说,芯样没有强度代表作用,意义不大。说明白了,你取哪里合适呀,连破损表面取芯,强度是什么?开始可能是0,慢慢压,才会出来强度.....取符合要求的芯样没准压出来会是C50,你能说这个结构超好吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 16:23:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钻芯法检测混凝土强度,对混凝土龄期没有要求,CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》适用于检测结构中不大于80MPa的普通混凝土强度。对于受到冻害、火灾的混凝土要按GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》第10章混凝土
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 16:24:56 | 显示全部楼层
钻芯法检测混凝土强度,对混凝土龄期没有要求,CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》适用于检测结构中不大于80MPa的普通混凝土强度。对于受到冻害、火灾的混凝土要按GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》第10章:“混凝土构件损伤检测”的要求进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 16:34:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
没有结构资质——去检危房,小心吃官司走不脱人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 10:22:36 | 显示全部楼层
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 《混凝土结构现场检测技术标准》两本标准相对应条款说明进行核对,相信自己熟读分析会更有利于帮助自己的提升
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 11:34:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
特意看了下GB50784和JGJ125 ,对危房的混凝土强度检测是有提,但真是只字片言,一带而过,而且着重说的是表层混凝土,更没说直接说取芯法检测混凝土强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 11:54:32 | 显示全部楼层
结构安全鉴定,严格说是要有相关资质的,据你补充的情况,你可以考虑一下,没有太大的安全风险,仅仅是为了走走改建程序,上面领导确认这样做就可以,那也是个捡钱的机会毕竟很多边远的地区,都没有一家有结构安全鉴定资质的机构,政策上都在打马虎眼......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 11:25:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
取芯法对混凝土龄期没有要求,GB/T50784-2013中有混凝土损伤检测,对于你的说法,个人觉得只做取芯检测意义不大。