建筑门窗的工程检测,报告中变形检测P1值是0.4P3‘还是通过压力和变形之间的线性关系推导出来的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 09:48:02 | 显示全部楼层
正是我所需要的,大力支持检测网站
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-1 10:19:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
要看你做的是定级检测还是工程检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 11:38:16 | 显示全部楼层
定级检测时推出来的,工程检测直接加压到工程设计值
回复 支持 反对