工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6104|回复: 6

[新问题] 锚杆抗拔检测难题,求各位老师解决

[复制链接]
发表于 2016-1-29 21:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
HRB400E 20mm 锚固深度4.5m  图纸上设计说明上提供了单根抗拔承载力特征值为154KN。但是要求试验最大加载量不应少于设计抗拔力的1.6倍。可是没有说设计抗力是多少啊。我将锚杆力拉至182.5KN 钢筋都拉断。请问特征值与设计值有什么区别,按图纸设计说明,要多少力才算合格。
IMG_1663.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-30 09:18:32 | 显示全部楼层
别管,就这数据给他,并对他说,你这个是设计上的问题,应该使用HRB400E 22的差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-31 18:15:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
用HRB400E 20  的钢筋可是设计图纸上要求的?如果是图纸上标明要用HRB400E 20,而且又提供了单根抗拔承载力特征值为154KN的话,那就是设计图纸的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-31 19:10:04 | 显示全部楼层
锚杆抗拔力特征值  是指锚杆极限抗拔力标准值除以抗拔安全系数后的值   HRB400E 20  314*540/1.6/1000=105.98KN????真不知是不是这意思???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 09:45:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是单桩抗拔试验,必须有基桩资质才能进行试验,不是拉桩里的钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 10:22:51 | 显示全部楼层
悠哉悠哉 发表于 2016-2-1 09:45
是单桩抗拔试验,必须有基桩资质才能进行试验,不是拉桩里的钢筋

抗拔承载力特征值,一般认为只有桩基设计检测里才有这个概念,但它这里分别说的就锚杆,所以总觉得是概念混淆,计算死循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 15:39:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
须有设计值,因为钢筋有它的屈服值。设计是要在全面施工前做试验,确定长度,同时也好诸计算承载力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-18 21:31 , Processed in 0.088851 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表