[新问题] 建筑工程钢筋间距合格性判定标准的讨论

[复制链接]
发表于 2016-2-24 11:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋间距的质量要求在正文中钢筋分项工程表5.5.3中提到“对于纵向受力钢筋的间距,采用尺量的方法,其允许偏差为±20mm",同时表中还给出了梁类构件箍筋纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差为±5mm,这与附录中结构实体钢筋保护层厚度验收规定的+8mm,-5mm不符,作出这样的规定,我的理解是钢筋完成安装之后,在浇筑混凝土之后钢筋位置不可避免会受到一些影响所以会降低要求。那么对于钢筋间距在实体验收时应该采用什么样的标准,因为实体检验并没有对间距进行要求是否依然按照钢筋安装的要求来验收,请大家发表自己的看法。
QQ图片20160224110908.png
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 22:00:37 | 显示全部楼层
钢筋绑扎时对保护层厚度要求高一些,浇筑后实体检验按照梁+10,-7,板+8,-5来,这时编制组专家宣贯时讲的,因为混凝土浇筑后,钢筋不可能没有偏移的
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 08:33:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
推荐只出检测数据,不出判定结果。要找依据只能是在50204验收规范上去找,这样一来,就出现适用不适用的问题了;首先验收规范的标准的确是考虑到现场施工验收,而方法也只是尺量......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-25 08:48:29 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2016-2-25 08:33
推荐只出检测数据,不出判定结果。要找依据只能是在50204验收规范上去找,这样一来,就出现适用不适用的问 ...

设计如果有要求还好说,如果设计文件也没有要求,那么只能参考验收规范中的钢筋安装相关的规定来执行,可以这样理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 11:01:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
纵向受力钢筋偏差不是正负10?绑扎箍筋、横向钢筋间距为正负20吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-25 14:12:53 | 显示全部楼层
liuyi19801005 发表于 2016-2-25 11:01
纵向受力钢筋偏差不是正负10?绑扎箍筋、横向钢筋间距为正负20吧

我写错了,帖子发表了就没法修改
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-18 08:58:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cavani 发表于 2016-2-24 22:00
钢筋绑扎时对保护层厚度要求高一些,浇筑后实体检验按照梁+10,-7,板+8,-5来,这时编制组专家宣贯时讲的,因 ...

规范并没有对浇筑后的钢筋间距允许偏差作要求,也就是说结构实体没有检测钢筋间距的必要?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 11:08:29 | 显示全部楼层
梦里说梦 发表于 2016-5-18 08:58
规范并没有对浇筑后的钢筋间距允许偏差作要求,也就是说结构实体没有检测钢筋间距的必要? ...

我的理解是施工时要按照设计和施工标准严格去做,在检测时按照验收标准走,至于你说的结构实体检测钢筋距离我认为在实际操作中你可以知道这应该会有多大的误差在里边,验收没有做钢筋间距有要求。但是并不是说钢筋间距没有必要,因为你在做钻芯取样时候是要检测钢筋距离位置的,这样可以避开钢筋取到混凝土芯样。个人理解不一定权威。
回复 支持 反对

使用道具 举报