[新问题] 求助:道路弯沉原始记录是否可以用使用电子档存档

[复制链接]
发表于 2016-2-26 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2检测币
请问各位前辈,检测公司道路弯沉原始记录有没有相关要求必须使用纸质手抄件存档?

最佳答案

查看完整内容

只要你签名,都是可以的。国为EXECL和一只钢笔一样,这里只是工具......
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 09:47:21 | 显示全部楼层
鼎极盟轩 发表于 2016-3-4 10:32
你好,我平时做弯沉检测的时候用的论坛里的Excel格式自动计算的,我能不能直接打印出来做为原始记录存档 ...

只要你签名,都是可以的。国为EXECL和一只钢笔一样,这里只是工具......
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 10:46:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你没看正在讨论这个事吗?电子记录是可以的,但归档保存需和纸质文件一并保存也就是说,你还是得打印出来了,呵呵,方便别人查阅、核对,如果以后有人来检查,他翻你的存档资料了,又还要去备份系统找出来看,麻烦呀......现在无纸化是个过渡时期,上层管理体系也在建设改进中
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 14:31:19 | 显示全部楼层
电子记录是可以的,但归档保存需和纸质文件一并保存。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 08:15:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们这边非电子采集的原始记录都要求要手抄存档
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-1 09:39:54 | 显示全部楼层
除了自动采集的可以电子打印存档,其他的都是手写存档,而且是最原始的记录,如重新抄录还需保存原有记录一并归档!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-2 21:12:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
看你用的是什么方法,如果是贝克曼梁标准法的话那指定是手写的啊,如果你是自动弯沉仪的话那指定是电子的,但是你也要打印出来作为资料的原始记录保存的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-4 10:32:35 | 显示全部楼层
sc6666666666 发表于 2016-3-2 21:12
看你用的是什么方法,如果是贝克曼梁标准法的话那指定是手写的啊,如果你是自动弯沉仪的话那指定是电子的, ...

你好,我平时做弯沉检测的时候用的论坛里的Excel格式自动计算的,我能不能直接打印出来做为原始记录存档呢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-26 16:53:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
鼎极盟轩 发表于 2016-3-4 10:32
你好,我平时做弯沉检测的时候用的论坛里的Excel格式自动计算的,我能不能直接打印出来做为原始记录存档 ...

按规定是不可以直接打印的,原始记录的定义的理解