是不是只有抗震钢筋才算最大伸长率?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 16:53:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 17:22:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
a. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
b .钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
c. 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-5 08:07:31 | 显示全部楼层
抗震钢筋有最大力下总伸长率和强屈比检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-9 16:27:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
那个叫最大力总伸长率,只有抗震的钢筋要做,另外还要算强屈比和超屈比