[技术交流] 关于传热系数的检测报告

[复制链接]
发表于 2016-3-7 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求救!!已知  委托单上填写 蒸压加气混凝土砌块 600*240*200A3.5-B06传热系数为0.996k (w/㎡.K)   这个一般传热系数上的检测报告是要含有什么数据 检测依据是不是(GB/T 13475-2008) 还有 有没有这个传热检测报告的样本。如有帮助 可发送至115220062QQ邮箱 感激不尽
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 08:45:12 | 显示全部楼层
材料只做导热系数吧,传热系数是针对墙体的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-11 14:51:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
罗跃 发表于 2016-3-8 08:45
材料只做导热系数吧,传热系数是针对墙体的

施工方送了 砌块过来 如果说 要做墙体 那是不是得把送来的样品砌成一堵墙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-12 15:00:17 | 显示全部楼层
115220062wjb 发表于 2016-3-11 14:51
施工方送了 砌块过来 如果说 要做墙体 那是不是得把送来的样品砌成一堵墙啊 ...

是啊,你们的仪器不是有个砌墙的四方框吗。最好让委托方砌,如果委托方没人,也要委托方见证下砌。保险点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-12 15:02:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
115220062wjb 发表于 2016-3-11 14:51
施工方送了 砌块过来 如果说 要做墙体 那是不是得把送来的样品砌成一堵墙啊 ...

完全按工地施工要求来,砌多厚,抹多厚砂浆,有没做保温
回复 支持 反对

使用道具 举报