工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3257|回复: 4

[主体结构检测] 关于GB 50204-2015的现场取样问题

[复制链接]
发表于 2016-3-9 20:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问题一:什么是现浇结构,什么是实体结构,都是什么意思,区别在哪里?
问题二:关于钢筋保护层厚度的检验按照附录F,它明确说明钢筋保护层厚度属于实体结构,那么 “非悬挑梁各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件”这就话是对于每一个楼层来说的,还是整体来说的。
打个比方:一栋建筑封顶了,怎么抽检测数量,又一家工地还没封顶,就盖了几层楼,那又怎么抽取出量,还是说等它封顶了再检测?如果下面有地下一层又怎么抽检?
问题三:楼板厚度问题    上面有提到现浇结构和实体结构,(一)GB 50204-2015里P35现浇结构可按楼层划分检测批,板按代表性自然间10%,不少于3间。(二)附录F:实体结构板按代表性自然间1%,不少于3间,前两者作何区别。哪个才是楼板厚度的真正抽检数目。               封顶和不封顶的建筑各如何抽检?
问题四:楼板厚度偏差多少
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-9 21:44:19 | 显示全部楼层
刚刚看到某一贴的回复,说厚板厚度和截面尺寸不同,问有何区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-10 09:12:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
概念区别可以百度定义,现浇是工艺,我们主要是做实体建构检测。钢筋保护层厚度是针对整个分项工程的,楼板厚度我们做验收检测,按附录F来,偏差跟P36一样+10,-5.标准上遇到一些问题,可以在后面的条纹说明找找
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-10 09:14:09 | 显示全部楼层
就是实体结构包括现浇和预制
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-10 13:01:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
罗跃 发表于 2016-3-10 09:12
概念区别可以百度定义,现浇是工艺,我们主要是做实体建构检测。钢筋保护层厚度是针对整个分项工程的,楼板 ...

你好 附录F提到板取代表性自然间1%,且不少于3间,在工地现场那有什么自然间??或者怎么识别自然间??
在室内环境上有说明:人能在里面独立生活活动的一个封闭空间为一自然间,这情况在工程现场根本不适用?
假设以板的轴线(1-2/A-B轴)为一个自然间,那整整需要300根轴线(或板)才能凑到3间,若碰到下列情况:
一:一栋建筑7层 但没有300个板,怎么才能有代表性的抽取3间来代表整栋7层建筑?
二:如果有地下室一层,地下室的抽检是和上面7层算在一起按两者总数抽检,  还是分开抽检:7层楼算第一部分,地下室又是另一部分?
三:按你所说楼板按附录F抽检,那就岂不是不存在按楼层抽检的情况了吗,附录F是以整体来抽检,如果建筑没封顶,被委托做楼板厚度,应该怎么抽检
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 22:36 , Processed in 0.075000 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表