GB 50204-2015中提出了在实体验收时使用回弹钻芯综合法进行实体检测,上面提到在同一强度等级的构件,按每个构件最小测区平均回弹值进行排序,取最低的3个测区进行钻芯,如果回弹值按照JGJ23中的强度推定值是不合格的,但是芯样抗压值是合格的这种情况应该判断合格还是不合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-11 16:25:46 | 显示全部楼层
按GB50204-2015判定为合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-12 08:04:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
以芯样的检测值为准,如芯样合格则评定合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 08:57:52 | 显示全部楼层
按芯样强度走,每个强度单独评定