各位大师,求原位轴压法测砌体抗压强度里测点上部墙体压应力的计算方法和依据?急,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 08:18:46 | 显示全部楼层
这个有点争议:对比一下就明白。
一般构造做法的普通标准砖混结构住宅的荷载计算
  (1)屋面荷载:厚130mm钢筋混凝土圆孔板上做厚50mm泡沫混凝土保温层、厚20mm水泥砂浆找平层、油毡防水层(六层作法)及顶棚抹灰厚20mm的屋面,其恒载标准值、活载标准值和荷载标准值分别算得为3.34kN/m2、0.7kN/m2和4.04kN/m2。
  (2)楼面荷载:厚130mm钢筋混凝土圆孔板上做厚30mm细石混凝土及顶棚抹灰厚20mm的楼面,其恒载标准值、活载标准值和荷载值标准分别算得为3.09kN/m2和5.09kN/m2。
  (3)双面粉刷的厚240mm砖墙自重为5.24kN/m2。
  以上数据将随构造做法不同而异。 
4.2 测点墙体工作压应力和强度分项系数计算
  (1)承重墙:σoij=[5.24×墙高+(5.09×N+4.04)m×n/2]/0.24(其中墙高为测点以上墙体总高;N为测点以上楼层数;m、n为承重墙所处房间的开间、进深)。
表2 某例6层房屋算得的σoij和ξij
检测构件所在层数 一 (N=5) 二(N=4) 三(N=3) 四(N =2) 五(N=1) 六(N=0)
σoij
(MPa) 承重墙 1.21 0.999 0.787 0.574 0.362 0.149
非承重墙 0.36 0.295 0.23 0.164 0.098 0.033
ξij 承重墙 2.01 1.9 1.78 1.67 1.55 1.44
非承重墙 1.55 1.52 1.48 1.45 1.42 1.38
偏安全考虑:对承重墙ξij=2;对非承重墙ξij=1.5
(2)非承重墙:σoij=[5.24×墙高]/0.24