请问 为什么我抗裂砂浆拉伸粘结强度 总是拉不合格 而且总是0.1MPa 差距太大了 是配合比出问题了 还是粘结面问题 求指教
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 09:14:00 | 显示全部楼层
一个是材料的问题,质量不过关,一个就是养护的问题,时间最好是28d,还一个就是配合比的问题,误差较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-22 14:09:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
sunshine2893778 发表于 2016-3-22 09:14
一个是材料的问题,质量不过关,一个就是养护的问题,时间最好是28d,还一个就是配合比的问题,误差较大 ...

一般是工地配好直接送过来 水灰比 我用的1:5 就是养护温度和湿度不好控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-7 13:51:59 | 显示全部楼层
哥们  我想了解一下你们是怎么做抗裂砂浆粘接强度试验的,我一直不会做,多谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 13:38:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
赵鹏8855265 发表于 2016-4-7 13:51
哥们  我想了解一下你们是怎么做抗裂砂浆粘接强度试验的,我一直不会做,多谢。 ...

百度收  这个 有一个视频的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 15:58:59 | 显示全部楼层
你的配合比是要根据出厂检验合格证给的配比去做,其它的条件要严格根据标准去走,之后做实验合格就合格,不合格就是不合格就完了,养护标准在标准养护箱里肯定可以控制的很好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 16:00:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
再一个你要看断裂位置,判断是因为什么啊?得根据实际情况作出自己的一个判断。一个试验员做实验你得能够分析数据产生的原因啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-12 11:49:53 | 显示全部楼层
sc6666666666 发表于 2016-4-9 16:00
再一个你要看断裂位置,判断是因为什么啊?得根据实际情况作出自己的一个判断。一个试验员做实验你得能够分 ...

好 谢谢 每次我们断裂都在抗裂砂浆和基层之间脱离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 11:28:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
牛奶布丁芒果 发表于 2016-4-12 11:49
好 谢谢 每次我们断裂都在抗裂砂浆和基层之间脱离

你那抗裂砂浆是用在什么部位的?是底胶还是面胶,底胶苯板和砂浆块都要做,面胶的话只需要做苯板就好了,弄清楚材料到底用在哪然后再去对照标准做试验,要不容易给人家弄错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 11:29:07 | 显示全部楼层
牛奶布丁芒果 发表于 2016-4-12 11:49
好 谢谢 每次我们断裂都在抗裂砂浆和基层之间脱离

你那抗裂砂浆是用在什么部位的?是底胶还是面胶,底胶苯板和砂浆块都要做,面胶的话只需要做苯板就好了,弄清楚材料到底用在哪然后再去对照标准做试验,要不容易给人家弄错了。