同行们在做建筑用撼砂试验室的击实试验时,用的中砂做击实是轻型还是重型的?给出选择的原因。不要猜测,只需要一个权威的解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 14:50:17 | 显示全部楼层
重型击实,见GB/T 50123-1999 10.0.1条
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 09:35:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
用表面振动压实仪法,不论轻型重型
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-20 13:35:08 | 显示全部楼层
jinzhouliuyong 发表于 2016-4-18 14:50
重型击实,见GB/T 50123-1999 10.0.1条

谢。。。。。。。。。。。谢