可见光透射比作业规程
一、依据及试验方法
     GB/T2680-94
一、 试验条件
1、 试验在黑暗的室内环境中进行;
2、 温度:(15-25)℃,湿度(40-70)%。
三、仪器
BTG-3型可见光透射率测试仪
四、样品要求
一块玻璃样品,尺寸不小于100mm×100mm
五、试验步骤
1、 用浸有无水乙醇的脱脂棉清洗试样。
2、 按“电源”键,开启电源预热10分钟使仪器稳定。
3、 检查样品夹,保证样品夹上没有样品。
4、 按“标准键”,仪器显示“100.0”,此时仪器正常。
5、 按“测试”键,检查仪器的稳定程度,通常显示值在“99.5-0.5”范围内(“0.某数”表示“100.某数”%,显示值为“0.0”时表示仪器状态最好),重复上述两个步骤,当显示值在“99.8-0.2”之内即表示仪器状态良好,可以进行下一步测试。
6、 将待测试样插入样品夹上,按“测试”键,此时仪器上显示值即是样品的透光率值(%)。
7、 需要进行复测时,重按“测试”键,即可得到多次测数,取其算术平均数作为测试结果,可以提高测量的准确度。
8、 测试过程中,每隔十几分钟应检查一下仪器的稳定状态。