工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5661|回复: 6

[新问题] 用于锚杆的钢筋机械连接检测的疑问

[复制链接]
发表于 2016-4-21 17:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
      近日收到一组机械连接样品,见下图,据委托方介绍,该样品用于锚杆之间的连接,进行拉伸试验,强度能达到JGJ 107-2010的技术要求,但是连接处不牢靠,不采用任何工具就能轻松拧掉套筒。JGJ 107-2010除了对接头的强度有要求外,另外还要求接头必须具有残余变形小和高延性反复拉压性能,在验收时还必须进行拧紧扭矩校核,这种连接方式肯定不满要求。考虑到接头在锚孔中会被水泥浆填充不影响其发挥传力作用,我给的结论是合格的。问题1:委托方仅委托了抗拉强度一个参数,强度合格是否就可以直接下合格的结论。问题2:该种工艺是否应该采用灌浆套筒,委托方为了节约成本采用批量订做。问题3:机械连接能否用于锚杆,有何规范做支持,若没有是否应当要求委托方提供设计图纸。
      最后发一点牢骚,目前的收样人员业务素质极差,文化不高,给后台的检测人员带来很多麻烦,今天遇到有单位拿冷轧冒充热轧以达到自己不可告人的目的,而收样人员一无所知,在你提醒之后甚至对你恶言相向,提醒大家要小心做事坚持原则。
1.JPG
2.JPG
3.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-22 13:24:45 | 显示全部楼层
梦里说梦 发表于 2016-4-22 11:05
这样做看似规避了风险,实际上还是很有风险的,第一,该种工艺无标准依据,标准里面的机械连接接头类型包 ...

需不需要检验其它性能,那是设计是验收规范的事,你要赚钱,当然要规避风险。一纸合格给人家,人家看不懂,就以为真的啥都合格了,万一出了问题,找上门来,你报告里说得清清楚楚,那不是找死??要做好人,可话外给人建议,或直接拒绝检测,并说明拒绝理由,别人听懂了,也会感谢你的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-4-22 09:19:53 | 显示全部楼层
注意报告的名称和结论准确。名称如:钢筋机械连接接头单向拉伸抗拉强度检测报告;如有检测结论:该试样所检抗拉强度符合(不符合)标准要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-22 11:05:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
做检测你考虑的东西太多了。问题1:你在下结论的时候是所检抗拉强度是否满足标准要求,并不代表这个产品就是一定是合格产品。问题2:机械连接一般在现场都是用于水平搭接钢筋,我猜测这种新的工艺形式应该是逐步取代搭接焊。问题3:不懂,无法给出一些建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-22 11:05:06 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2016-4-22 09:19
注意报告的名称和结论准确。名称如:钢筋机械连接接头单向拉伸抗拉强度检测报告;如有检测结论:该试样所检 ...

这样做看似规避了风险,实际上还是很有风险的,第一,该种工艺无标准依据,标准里面的机械连接接头类型包括套筒挤压接头、锥螺纹接头、滚扎直螺纹接头、墩粗直螺纹接头、熔融金属接头、水泥灌浆充填接头。第二,该试件明显变形性能达不到要求,别说用扭矩扳手校核就是用手也能轻松拧开,发现问题视而不见听而不闻,可视为不作为。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-1 08:07:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你下结论的时候直接写极限抗拉强度符合****规范
回复 支持 反对