如图,应该扫描M10还是K10??
QQ截图20160426092759.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 16:10:21 | 显示全部楼层
板底扫描M10,板面扫描K10。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 09:24:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
板底检测,扫描短边钢筋,因为短边是受力筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 08:07:25 | 显示全部楼层
这个问题得关注一下,检测的对配筋是不太懂的,得和现场施工配合;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 10:25:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
扫K10短边或K18,板筋保护层扫受力筋,扫最上面,负筋,俗称盖筋,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-27 10:18:02 | 显示全部楼层
扫描M10的钢筋,短向受力钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-27 11:01:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个问题其实你不要对着图纸考虑测那个钢筋,钢筋保护层厚度就是测最外侧钢筋到混凝土表面的距离,检测时要扫描2个方向的多根钢筋厚度,找出最小值后然后确定测哪个方向。底板一般都是短线钢筋是底层,但如果施工时弄反了 难道你还测短线钢筋吗