宁波市文件规定:节能保温后置锚固件现场拉拔试验
检测结果判定:10个锚栓抗拉承载力平均值必须满足设计要求且不小于0.30kN,最小值不小于0.20kN。请教:最小值不小于0.20kN在哪本规范上有此要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 16:13:26 | 显示全部楼层
其中一个是JG 149-2003中5.6锚栓相关说明,不过里边说的是单个锚栓抗拉承载力标准值要大于等于0.30kn。还有一本标准是JG/T 366-2012,其中6技术要求里都有各种要求,至于你说的我没看到过,请把你执行的标准号发出来参考一下?我感觉你说的东西好像不是很靠谱呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-22 20:08:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
平均值大于设计值,最小值大于标准值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 12:38:45 | 显示全部楼层
楼主有找到是哪本规范吗?共同学习呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 13:15:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
找不到也罢,"文件规定"也算是标准,人家是监督执行者,当然可以有自己的强制规定,有正儿八经的文件还好,就算领导口头说的,你也得执行,是不是?。何况行标、推荐标准中往往都有一句话:除符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准或行政法规等规定.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-6 23:26:36 | 显示全部楼层
首先,你们试验用的是哪个标准就按哪个标准来检测,试验数据必须有标准做依据,如果有特殊的要求,也不能低于国家标准或者是行业标准,JG/T 366-2012是对原材的检验,在实验室中进行,JG 149-2003或者158都有在用的,一般就是这三个标准,没有0.2KN一说,还有单个锚栓抗拉承载力标准值可不是平均值!