工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3161|回复: 4

[新问题] 水泥标稠操作方法“1/3处”的理解

[复制链接]
发表于 2016-6-5 15:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 asong1633 于 2016-6-5 15:58 编辑

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011)中规定“在试模上表面约1/3处,略倾斜于试模分别向外轻轻锯掉多余净浆”,请问对这个1/3的理解是“一边1/3、另一边2/3,两刀刮完”还是“每边都是1/3,分别向外三刀刮完”。    如下图所示,应为,方法1还是方法2。
标稠方法.png

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 10:39:52 | 显示全部楼层
第一种方法,第二种每个有交叉互相干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 21:37:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2016-6-8 21:52 编辑

共产党何其认真,但还是被你逮住了漏洞,值得佩服依我的理解,认为是从三分之一处向外分三次以上(N次)向外比较妥当;原因:1  刮多少次不会对测试结果构成到致命影响,只要是平刮,时间不要过久并且就左右两刀似乎也略少了一点,操作者可能忍不住也多碰它一下吧。2  假设编者的本意是第一种,那准确的描述应该是分两次向两边刮,而不是向外边刮;3  为了避免产生二楼所执的疑虑,并且每次刮的时候,一个直线方向上有一次是从三分之一处刮向三分之二那一边,这里的“外”边,似乎有悖于常理,是“过中间到外边"了!但这样理解真的解决了中间留个小小岛屿的问题......本人拙见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-9 21:45:15 | 显示全部楼层
今日反诲:咋一看,就是从三分之一处左右两刀完事吧?所有的都是不是想多了?标准稠度不就是测一下吗?如果从正中分,中间可能留下一条堤或重复拉压带,所以从三分之一处开刀抹平完事,试杆插入处也是平整能有效代表浆体状态的......嗯, 这样想比较靠谱。顺便说一句,以后的标准一定要是视频格式,技术都发展到今天了,还搞些文字的东西,有些东西靠文字是讲不清楚讲不明,容易引起争议的哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-12 11:10:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对