工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5830|回复: 8

[新问题] 烧结砖的冻融次数

[复制链接]
发表于 2016-6-28 10:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T2542-2003中规定了烧结砖的冻融次数为15次,而GB/T2542-2012中就没有规定烧结砖的冻融次数,如何解决呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 14:40:46 | 显示全部楼层
冻融次数根据工程所在地区确定,GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》第3.2.3条对块体材料的的抗冻性能作了以下规定:
夏热冬暖地区,块体材料的抗冻指标为:F15;夏热冬冷地区,块体材料的抗冻指标为:F25;寒冷地区,块体材料的抗冻指标为:F35;严寒地区,块体材料的抗冻指标为:F50。F15、F25、F35、F50分别指冻融循环次数为15次、25次、35次、50次。块体材料按规定的冻融循环次数进行冻融试验后,材料的质量损失应≤5%;强度损失应≤25%。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 07:46:28 | 显示全部楼层
看烧结砖的产品标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 08:20:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 09:30:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2016-6-29 09:37 编辑

规范这样修改更为合理,是试验方法不是判定标准。
因为砌墙砖的种类很多,各有不同的抗冻能力。
这个类似水工混凝土的抗冻能力,设计根据水工构造物所处的纬度,依据规范提出不同的抗冻能力,比如50次循环;100次循环。试验是根据水工混凝土试验规程操作,判定则根据设计要求。
烧结砖与非烧结砖的抗冻能力明显不同,
所以,你要找的冻融循环次数应该在具体的**砖的规范中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 14:33:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
冻融次数根据工程所在地区确定,GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》第3.2.3条对块体材料的的抗冻性能作了以下规定:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-29 16:36:02 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2016-6-29 14:40
冻融次数根据工程所在地区确定,GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》第3.2.3条对块体材料的的抗冻性 ...

谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 07:38:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-7 20:11 , Processed in 0.066158 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表