GB/T2542-2003中规定了烧结砖的冻融次数为15次,而GB/T2542-2012中就没有规定烧结砖的冻融次数,如何解决呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 14:40:46 | 显示全部楼层
冻融次数根据工程所在地区确定,GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》第3.2.3条对块体材料的的抗冻性能作了以下规定:
夏热冬暖地区,块体材料的抗冻指标为:F15;夏热冬冷地区,块体材料的抗冻指标为:F25;寒冷地区,块体材料的抗冻指标为:F35;严寒地区,块体材料的抗冻指标为:F50。F15、F25、F35、F50分别指冻融循环次数为15次、25次、35次、50次。块体材料按规定的冻融循环次数进行冻融试验后,材料的质量损失应≤5%;强度损失应≤25%。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 07:46:28 | 显示全部楼层
看烧结砖的产品标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 08:20:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 09:30:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2016-6-29 09:37 编辑

规范这样修改更为合理,是试验方法不是判定标准。
因为砌墙砖的种类很多,各有不同的抗冻能力。
这个类似水工混凝土的抗冻能力,设计根据水工构造物所处的纬度,依据规范提出不同的抗冻能力,比如50次循环;100次循环。试验是根据水工混凝土试验规程操作,判定则根据设计要求。
烧结砖与非烧结砖的抗冻能力明显不同,
所以,你要找的冻融循环次数应该在具体的**砖的规范中。