889988932 发表于 2016-7-2 09:21 6个试件中只允许有2个试件渗水,如果再有1个试件渗水,此时的最大水压*10-1为最终结果。如加压到0.5MPa有3 ...
a楚西 发表于 2016-7-4 07:37 如果是想检测到他的最终抗渗等级(定级检测),加压到3个渗水,然后用公式得出等级;如果想检测是否符合某 ...
朝朝暮暮 发表于 2016-7-4 20:09 大神、你终于回复我了,l我们的试验记录里面写的都是0.7MPa或者09Mpa时有0 1 2个渗水。可是我比较纠结 ...
a楚西 发表于 2016-7-5 07:38 开始就渗,一定是你的密封问题。如是P6,加至0.3或0.4以上渗,比较正常,渗一个就关一个,如果加到0.6只 ...