[建筑材料检测] 关于抗渗试验结果评定的问题

[复制链接]
发表于 2016-6-29 14:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
抗渗.png

在加至规定压力(设计抗渗等级)在8h内6个试件中表面渗水试件少于3个时,可停止试验。可以解释为 当抗渗等级为P6或P8时,当压力达到0.7或0.9MPa时,有 0、 1 、2个试件渗水时本组试验就合格吗?
当6个试件中有3个试件表面出现渗水时  这句话如何理解,跪求大神指点迷津。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:21:22 | 显示全部楼层
6个试件中只允许有2个试件渗水,如果再有1个试件渗水,此时的最大水压*10-1为最终结果。如加压到0.5MPa有3个试件渗水则0.5*10-1=4MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-2 09:32:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
889988932 发表于 2016-7-2 09:21
6个试件中只允许有2个试件渗水,如果再有1个试件渗水,此时的最大水压*10-1为最终结果。如加压到0.5MPa有3 ...

到3个试件渗水就不再做试验了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-4 07:37:30 | 显示全部楼层
如果是想检测到他的最终抗渗等级(定级检测),加压到3个渗水,然后用公式得出等级;如果想检测是否符合某一设计等级(工程检测),加压到设计行等级,两个渗水,合格,三个或三个以上渗水,就不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-4 20:09:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-7-4 07:37
如果是想检测到他的最终抗渗等级(定级检测),加压到3个渗水,然后用公式得出等级;如果想检测是否符合某 ...

大神、你终于回复我了,l我们的试验记录里面写的都是0.7MPa或者09Mpa时有0  1  2个渗水。可是我比较纠结的是 如果是P6抗渗检测的话  抗渗过程中  0.1  0.2  0.3  0.4 0.5  0.6Mpa中间如果有渗水了怎么办。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-5 07:38:18 | 显示全部楼层
朝朝暮暮 发表于 2016-7-4 20:09
大神、你终于回复我了,l我们的试验记录里面写的都是0.7MPa或者09Mpa时有0  1  2个渗水。可是我比较纠结 ...

开始就渗,一定是你的密封问题。如是P6,加至0.3或0.4以上渗,比较正常,渗一个就关一个,如果加到0.6只有两个渗,就是合格的啦;有三个就不合格啦,为什么呀,套公式算一算是P5(无此等级),当然不合格哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-5 13:44:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-7-5 07:38
开始就渗,一定是你的密封问题。如是P6,加至0.3或0.4以上渗,比较正常,渗一个就关一个,如果加到0.6只 ...

好的  下次我再做一次试验看看  谢谢大神
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-5 22:33:26 | 显示全部楼层
如何理解,跪求大神指点
回复 支持 反对