工程概况
某钢厂经过技术改造后,根据生产工艺要求,需将原有一座钢筋混凝土烟囱拆除。该烟囱高度为50米,筒壁下部厚为30--32厘米,顶部厚为15厘米。整个烟囱外壁设有水平箍及6根竖钢带加固,水平箍为钢板,每隔3米一道。用螺栓连接。
因烟囱靠近厂房,周围又有管线及其他附属设施,场地比较狭窄。采用一般方法拆除,不但工期长,耗工多,而且不能满足按期投产的要求,故利用一条狭长地带采取整体定向拉倒方法,仅用了十多个工日就完成了拆除任务。
1.该烟囱由钢筋混凝土外壁及耐火砖内衬砌筑而成,总重为440吨。留设支脚宽度为80厘米(a=80/2=40厘米),则稳定弯矩:
M稳=N·a=440x0.4=176吨一米,
拉倒绳扣设在支脚以上40米处(实际为45米,偏于安全),牵引绳与地面夹角为45°(实际小于40°,偏于安全),则拉倒所需拉力为:
P″=M稳/H·cos45°=176/40×0.707=6.3吨
采用2-2滑轮组,工作效率为0.9,则滑轮组钢丝绳所需拉力为:
P′=P″/4×0.9=6.3/4×0.9=1.8吨
因场地狭窄,又设置两个转向滑轮作为导向牵引,工作效率也为0.9.则牵引绳胼需拉力为:
P=P′/0.9=1.8/0.9=2吨
虽然钢丝绳在拉倒烟囱时所受拉力不大,但钢筋混凝土烟囱与砖烟囱不同,里面有比较多的配筋互相牵连,并且在两个80厘米的支脚内有3~4根西22的钢筋以及混凝土的抗拉强度,这些就成了拉倒时的阻力。
每一根Φ22的A3屈服强度为2400公斤/厘米2,则一根Φ22的钢筋拉断所需力为15吨左右。因此两支脚在拉倒时纵向筋产生的阻抗力矩M1=45吨一米,150号混凝土支脚所产生的阻抗力矩M2=13.44吨一米,所以M阻=58.44吨一米。
为了安全及保证方向准确,把支脚的纵向筋在拉倒以前也割断2根,留2根。
为保证安全,并一次拉倒成功,总牵引绳及地锚等用1″钢丝绳,采用10T2-2滑轮组,滑轮组牵引绳为6/8″,牵引绳的安全系数在5--10之间。
2.为保证安全施工,在烟囱帽下设置三根拖拉绳,分别为一根l″、两根l/2″。拖拉绳为主要受力绳,作了在风载情况下验算,完全合格。
3.经检查测定,烟囱混凝土的强度在150号以上,轴心抗压强度Ra=85公斤/厘米2,厚度30厘米,混凝土重量为285吨,则所需预留支脚宽度:
b=285x103/85x30=112厘米
取两吏脚宽度为160厘米,每一支脚宽为80厘米。在实际施工中发现内层混凝土在长期高温下工作已疏松,故对支脚宽度由原来的80厘米改为100厘米。
4.在拴钢丝绳之前,由测量定位,定出支脚位置、绳扣位置及地锚位置等,如下图。
5.在烟囱倾倒方向离烟囱中心1.2--1.5H(H为烟囱高度)处埋设地锚作为固定滑轮组用。采用挖坑、打桩及压钢锭的办法解决地锚埋设,具体做法如下图。
6.在拴钢丝绳、拖拉绳、埋设地锚等工作就绪后,开始在烟囱壁上凿除混凝土,其洞口从地面以上600起至1400内,洞口高度为800,洞口上缘为烟囱原水平施工缝,除支脚宽度外的其他混凝土全部凿除。耐火砖内衬在倾倒方向全部凿除。在背面凿除混凝土的孔中垫上六处道木垫块,并用楔子打紧,这样就形成了前低后高,前虚后实的状态,保证烟囱只能前倾,并且倒下时,不因为有较大的后座力而使烟囱后移,保证了厂房的安全。
7.在洞口凿空并清理完后,开始用氧割割断纵向钢筋,切割程序自倾倒中心,用两台氧割设备沿着简体对称依次将钢筋割断。牵引方向的钢筋应割成斜面,以免拉倒时钢筋顶碰使方向不准。支脚及另一洞口钢筋,对割成水平口,钢筋切割顿序如下图。
8.牵引动力可用拖拉机或重型汽车,牵引力一般应大于80马力,如果场地小,也可使用卷扬机,只是速度慢,方向偏移可能大些。此次使用的是重型汽车,装了10吨钢锭,牵引力较好。
9.进行全面检查,然后割断钢筋。先放松两侧1/2“拖拉绳,然后割断1″拖拉绳,立即开动牵引动力,烟囱开始倾斜,然后倾倒于地面。
|