工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3517|回复: 6

[新问题] 用矿渣配制砂浆问题

[复制链接]
发表于 2016-7-26 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近工地送来矿渣配制砂浆,由于没有找到矿渣的相关规范,就按人工砂处理,42.5的水泥230KG,正常计算强度应达到M10以下,但7天强度压过后只有3.5MP,28天未到。而且配制过程中特别费水,用量达到460以上,24小时脱模不能成型。

想问大家下试验中这种情况多不多,矿渣应按什么规范来判定是否合格?按干什么规程来进行试验。可以用《GBT 18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》这个吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-27 19:43:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2016-7-27 19:57 编辑

1.你没有说清楚问题,只好瞎猜;
2.矿渣可以作为矿渣硅酸盐水泥的掺和剂在这里人为再掺加一些当然可以;
3.初生成的矿渣是块状无法作为建材使用,我们所见的的常为球磨过粒径比粉煤灰还要细小的粉末,这种粒径还称为“人工砂”是不合适的,比特细砂还要细。
4.既然有这个委托,自然有他的专门用途,估计不会是砌砖砌石所用的砌筑砂浆,而是用于灌注一些裂缝所用的灌注浆料,那么委托方所提出的更多的参数要求是什么?
5.用通常砂浆试验方法做这个试验是不合适的(矿渣粒径太小,不属于砂),这里已经不是水泥砂浆而是掺加了粉末的水泥净浆,自然误差很大,你可以参考下列规范试验:
GBT25182-2010 预应力孔道灌浆剂
DLT 5148-2012 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范
JGT 408-2013 钢筋连接用套筒灌浆料
SL 62-2014  水工建筑物水泥灌浆施工技术规范
JGJ 355-2015 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程
GBT 50448-2015 水泥基灌浆材料应用技术规范
6.这个试验没有完全对应的规范和设备
你想,水泥砂浆(内含标准砂)的抗压试件尺寸为40*40*40,这个完全为粉末粒径的浆料要多大的试件合适?用砂浆的70.7*70.7*70.7的显然不合适但是没有规范。
而且,因为用水量大,不论你用多大尺寸的试模成型,都存在脱水收缩严重,难于成型的问题
根据本人所知,电力部电力院科研所搞过这个专题,他们有专门的设备,比较有发言权。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 06:36:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2016-7-28 06:42 编辑

是不是只要有委托,我们就做从来没有做过,也从来没听说过的,不仿我们也来“科研”一回,首先来个理论瞎猜:
1.公路上的矿渣粉和国标里的用于混凝土或水泥中矿粉虽然技术要求有异,但我们仍然认为它是一个东西;矿粉这个东西,虽然是活性材料,有一定强度,但是它来得慢,后劲足。因为他细,比表面积太大,你把他当骨料使用,而且大量的掺入,肯定是耗水得吓人,而且是谁来填谁的空隙还说不清了,就先期他不可能有强度,只能算一种混合料而言,暂时的作用是“稀释”了水泥,一个被恶意“稀释”了的水泥净浆,7天强度能高吗??
2.我不觉得委托方为是拿他去作灌浆料使用啥的,即然委托方把矿渣当砂看,估计是简单的过原始矿渣了,只是一般外行人以为的“矿渣”,可能是一种自主开发的“不明物”,来源于烧制窑厂的下脚料吧???比如你把家用的烧过的煤膛里的煤灰掏出来过筛一下、希望加入一些水泥,配制成一种浆料,作为砂浆材料使用,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 11:17:47 | 显示全部楼层
首先你用矿渣来配置的砂浆是做什么用的,如果是用在屋面做保温那应该叫轻骨料混凝土,你应该去看看轻骨料混凝土的标准,也许有可能是你弄错了。而且你收到委托单首先要确定额是你要的做究竟是什么实验,你自己在这瞎乱猜。。很让人无奈。首先你要跟工地委托人确定好你做的是什么项目。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-30 15:20:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
矿渣是当做砂来用的,细度模数3.1不是矿粉,工地叫矿渣砂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-30 20:01:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2016-7-30 20:06 编辑
guhuan 发表于 2016-7-30 15:20
矿渣是当做砂来用的,细度模数3.1不是矿粉,工地叫矿渣砂


看来还是砌筑砂浆,但是你这个矿渣砂因为矿渣内部存在很多微小气泡,吸水率比较高,新制成的砂浆稠度不稳定,建议你按照水工标准,把这个矿渣砂在试验前制备成饱和面干砂再做试验,那么拌合时就不会存在拌合用水不断侵入矿渣内部,这样试验要准确些。这就是水工的“以饱和面干砂为基准”的配合比。
从你试验结果看,砂的模数合适但是用水量偏大,估计是矿渣空隙太多,所以造成用水量偏大,
可是,如果如此,那么这个矿渣砂的强度一定不高,压碎指标估计不会合格,那么按照规范是不允许使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-1 17:10:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2016-7-30 20:01
看来还是砌筑砂浆,但是你这个矿渣砂因为矿渣内部存在很多微小气泡,吸水率比较高,新制成的砂浆稠度不稳 ...

明白了,大侠高手,谢谢了,确定是你说的这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 04:54 , Processed in 0.047571 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表