工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5755|回复: 7

[主体结构检测] 请教现浇板楼板厚度检测允许偏差

[复制链接]
发表于 2016-7-29 14:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
按照GB50204-2015  8.3.2中,柱墙梁板截面尺寸允许偏差都是正10负5,我记得以前的允许偏差都是正8负5啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-31 15:41:23 | 显示全部楼层
正8负5不是保护层的允许偏差?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 08:56:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-20 23:55:35 | 显示全部楼层
2002标准是+8,-5   2015标准是+10  -5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-28 10:12:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 11:39:18 | 显示全部楼层
尺寸偏差,正10负5,不用怀疑

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 08:32:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新标准而已,没有什么值得怀疑的,执行就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-18 15:16:55 | 显示全部楼层
  工程检测网微信订阅号 按照GB50204-2015  8.3.2中,柱墙梁板截面尺寸允许偏差都是正10负5 是这样规定的