问大家一个问题,12%石灰+4%水泥的灰土如何检测剂量?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-19 16:53:58 | 显示全部楼层
知道的说给一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-20 15:43:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-24 09:10:20 | 显示全部楼层
如果是单纯的石灰剂量或水泥剂量,那你要先用原材料不同的掺量EDTA滴定法建立标线,然后再测你的待测样品,根据消耗量在标线上找出对应的石灰或水泥的剂量。
如果你的样品中既含有水泥,又含有石灰,那你就只能把原材料按照规定的比例掺量ETDA滴定消耗量,然后根据样品的消耗量来比较掺量是否满足设计要求。
另外,待测样品的加水、搅拌、静置、检测等时间应与建标时一样。否则,结果没有可比性。