人工砂的含泥量,氯离子等过大,对砼的影响,尤其是配比的影响有多大,自制了多组都难以达到适配强度??各位大师有何高见
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-8 11:42:34 | 显示全部楼层
人工砂里面都没有你说的这两项杂质的啊?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-8 17:55:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-9-8 11:42
人工砂里面都没有你说的这两项杂质的啊?!

失误了,是石粉含量过多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-8 17:56:29 | 显示全部楼层
失误失误,做河沙做的顺手了,是人工砂的石粉含量过多会对砼配比的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-10 13:10:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
影响那是很大很大......你可以开展这方面的科研课题,分别用纯净砂和不同比例有害物质砂作强度试件,组建曲线来分析这个问题,发现趋势,提出观点,这就是你的成果你的专利,写论文,出专著,评教授级高工,用处大大的啦,中国的专家就是么产生的哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 16:31:21 | 显示全部楼层
人工砂的石粉含量,与天然砂的含泥量一样算有害物质,适量的石粉含量能提高混凝土的密实状态改善混凝土的工作性能,如果过量的石粉含量就会影响混凝土的工作性能比如流动性降低、坍损严重,同时强度也会降低。一般情况下,石粉含量过多,细集料的比表面积增大,此时原有水胶比的水泥浆就不能全部包裹细集料,这样就会导致流动性降低。如果在配合比设计时,只是单纯的保持水灰比不变,增加水泥浆量,或者增加减水剂掺量,这种办法来改善混凝土质量,这个方法也不好操作,水泥浆掺量提高了,集浆比降低,强度就会受到影响。何况就算你实验室适配强度达到了,工作性能勉强合格,但是现场生产混凝土的时候随意性大,对于石粉含量超标的混凝土质量更容易不稳定,很难把控。我的建议是,如果水泥用量偏上限了,适配强度不能达到的的话,还是重新选定料源吧。没必要这么纠结,原材料不行就不要强行去用。更何况你说的氯离子超标,这个绝对是不允许的,氯离子含量对于普通素混凝土影响不明显,但是对于钢筋混凝土和预应力混凝土影响很大,这个是在工程实体上绝对不允许的。这样的原材料,你就没必要去纠结了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-13 08:37:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
33333sss 发表于 2016-9-12 16:31
人工砂的石粉含量,与天然砂的含泥量一样算有害物质,适量的石粉含量能提高混凝土的密实状态改善混凝土的工 ...

不是纠结,是工地那边就是要这么用料,所以咯那个强度实在很难说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 11:17:34 | 显示全部楼层
降低砂率就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 11:42:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
无双&先知 发表于 2016-9-13 08:37
不是纠结,是工地那边就是要这么用料,所以咯那个强度实在很难说

这个是你们那领导层管理混乱的问题。原则不行的还是要盲目搞,这样会出问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 11:45:28 | 显示全部楼层

同样细度模数的河沙和机制砂,用机制砂配置混凝土的话,也只会适量增加砂率,怎么到你这还降低砂率了。呵呵