[已解决] GB50204-2015板厚偏差不能大于允许偏差的1.5倍吗

[复制链接]
发表于 2016-9-7 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
以前GB50300中规定了最大偏差不能大于允许偏差的1.5倍,但是在GB50300-2013中确没有规定,请问怎么样评定板厚是否合格
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 09:58:02 | 显示全部楼层
GB50204-2015中规定的三点平均值合格达到80%以上,以及1%的抽取数量我一直都有疑惑。对于一些相对较小的项目,楼板数量300块,却只抽取3块就够了,是否数量具有代表性?另外,确实没有最大偏差1.5倍的条目了,那岂不是三个测点都没有达到+10,-5的标准,但平均值却合格,却判定合格了?