植筋的拉拔试验记录的力值,是最大峰值,还是记录给的力和2min后的力值?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-18 17:12:19 | 显示全部楼层
最大值和持荷两分钟以后的力值都要记录
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-20 08:20:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
然后报告要不要体现这两个力值,就是给定拉拔力,然后2min后的力值,两个都要记录吗,有没有这个的原始记录和报告格式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-14 15:35:04 | 显示全部楼层
这两个值都要的,因为都参与结果是否合格的判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-16 11:40:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-18 15:20:36 | 显示全部楼层
原始记录里体现两个力值and计算过程