工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1919|回复: 4

[新问题] 烧结砖

[复制链接]
发表于 2016-10-25 21:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
做烧结普通砖抗压试验,什么情况下选择非成型,什么情况下选择一次成型以及二次成型
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 10:07:42 | 显示全部楼层
烧结普通砖都是采取一次成型,GB/T 2542-2012里面明确提到,烧结空心砖多孔砖等需要二次成型
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-2 21:13:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢您的答案 ,但是如果烧结普通砖要是采用一次成型的话,做出来的结果只太高(没有可信度),还有您说这个标准里有明确提到,能说的详细点吗 ,或者告我第几页,标准我也看好几遍了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 11:03:19 | 显示全部楼层
末陌默沫 发表于 2016-11-2 21:13
谢谢您的答案 ,但是如果烧结普通砖要是采用一次成型的话,做出来的结果只太高(没有可信度),还有您说这 ...

GB/T 2542-2012第5、6、7页里面说了,很多东西标准不是具体给你说怎么怎么做,都是概括性的介绍的,里面的一些字眼比如整块、半截等等,可以结合以前的老标准GB/T 2542-2003加以理解(不是照老标准做)。再有你说的强度偏高,第一也许是材料本身强度高,第二浆料涂抹不合规范要求,如果砖试件的侧壁有浆料的存在可能会导致整个试件完全或部分存在环箍效应导致试件强度偏高或者是浆料厚度过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-5 09:29:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 末陌默沫 于 2016-11-5 09:30 编辑

GB1499.2-2007里断后伸长率的断后距离精确到±0.25mm怎么理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-25 20:36 , Processed in 0.064169 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表