我想就沥青防水卷材拉伸性能 (GB/T 328.8-2007)提一下几点问题 希望各位老师予以解答!!!!急!!!!
问题一:以SBS沥青防水卷材为例 在做拉伸试验时 ,对于厚度不超过3mm的产品能夹住试件使其在夹具中的滑移不超过1mm,更厚的产品不超过2mm。为防止试件从夹具中滑移应做标记。那么应该如何做标记 ,做在哪个部位? 最好能有图来说明。(假设试件300*50mm)。
问题二GB/T 328.8-2007里所指的表面非持久层是什么?我目前所知自黏卷材的防粘层是表面非持久层。那么就SBS沥青防水卷材 I型 PY PE PE 这里的两个上下表面PE是不是表面非持久层?如果是就应该在试验前去除,如果不是,不去除进行试验的话就观察不到沥青涂盖层是否开裂的现象.






最后再插一个问题三:沥青防水卷材不透水性  GB/T 328.10-2007 B法中
术语和定义里 说:B法:最终压力与开始压力相比下降不超过0.05
方法B步骤里说:试验时观察试件不透水性(水压突然下降或试件非迎水面有水)
上诉两者有没有矛盾
以0.3MPa 30MIN 为例 设置上限0.3MPa ,下线0.25MPa,我往往在做的时候,压力到达0.3MPa,就缓缓降到0.28MPa了 ,且一直保持在0.28MPa,到时间,非迎水面没水, 这种情况 算不算0.3MPa 30min 不透水合格?








希望各位前辈一一作答 谢谢 急!!!!

最佳答案

查看完整内容

向你严谨求实的精神致敬,谈谈我自己的看法一起探讨。1、实际上滑移只是对伸长率有微小的影响,即使作了标记线,这1、2mm的偏差如何测,规范也没明确说明,在拉伸过程中夹持端内的试样不可避免的会产生不同程度变形(与夹具的表面形状有关),这个变形显然不是滑移产生的变形,规范对这个问题也没说清楚,我认为这条规定不用管;2、规范的这个规定我也觉得有点不切实际,非持久层也就是表面起保护层作用的那一层,卷材施工的时候也 ...
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 22:23:55 | 显示全部楼层
向你严谨求实的精神致敬,谈谈我自己的看法一起探讨。1、实际上滑移只是对伸长率有微小的影响,即使作了标记线,这1、2mm的偏差如何测,规范也没明确说明,在拉伸过程中夹持端内的试样不可避免的会产生不同程度变形(与夹具的表面形状有关),这个变形显然不是滑移产生的变形,规范对这个问题也没说清楚,我认为这条规定不用管;2、规范的这个规定我也觉得有点不切实际,非持久层也就是表面起保护层作用的那一层,卷材施工的时候也要去除。在检测过程中,不除去保护膜可能会对检测结果有影响,根据我的经验,那一层保护膜几乎对检测没影响,而且保护膜难以去除,规范介绍的两种方法,第一压缩空气吹,可能对卷材没什么损伤,实际效果怎样不清楚。第二,冷冻法,能有效的去除保护膜,冷冻了的卷材重新检测对结果影响怎么评价,规范也没说清楚;3、水压突然下降我的理解是水压明显下降题,只要下降不超过5%都算正常,你举的这个例子不能判为不合格,压力无法维持是设备的问题