1安全性鉴定需要评级吗?


从规范的角度是必须要评级的。
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015已于2016.8.1实施,但从目前了解的情况来看,众多单位仍未真正执行,混凝土构件仍然采用比较钢筋的方式,这可能主要有软件应用和行政监管两方面的问题,本公众号的后续文章会对此做专门分析。

2安全鉴定与抗震鉴定区别?


安全性鉴定考虑抗震构造,抗震鉴定的计算又包括承载力,所以二者在编制报告的时候其实是互相包含的,差别有时候不容易区分。
最主要的安全性针对构件不足进行加固,而抗震性能可以考虑整体,不仅仅针对构件。


3地基基础是通过JCCAD计算的还是根据变形和倾斜判断的?如果是计算的,假如是桩基如何考虑?


对基础本身,应尽量根据图纸和现场检测资料进行定量计算。
对地基沉降,应根据现场监测数据判断。


4不均匀沉降布点过密,会与倾斜互相验证?


当结构只有刚体位移或转动时,沉降与倾斜是可以相互验证的,但如果结果本身有变形,沉降与倾斜就很难相互验证。

5结构体系抗震性能是什么意思?


结构的抗震性能除与单个构件的承载力和延性有关外,还与构件分布、结构平面的规则性和结构内部的刚度分配等有关。

6c类的砌体房子(平方)措施多数不满足,但是验算够了,如何处理?


抗震措施和抗震计算必须同时满足。
因为抗震计算模型并不完善,有很多因素无法完全考虑。


7房子抗震措施好几条不满足,但抗震承载力全部都够了,用抗震加固吗?


理论上措施也要加固。

8预制楼板的梁负弯矩不够,可以在板底梁侧粘贴碳纤维布,如果是花篮梁的话,这样是否合适?


如果是花篮梁直接贴在梁顶。


9抗震鉴定时,B类房屋不用考虑局部影响系数吗?


B类建筑的抗震鉴定,应检查其抗震措施和现有抗震承载力再作出判断。
当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时,可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定。《抗震鉴定规范3.03》

10加大加高基础时最小配筋都不够怎么办?


冲切不够可增加箍筋。

11对钢梁进行在下翼缘增加钢板加固,是粘钢?还是将钢板与下翼缘焊接?


一般采用粘钢形式,焊接引起的高温会影响既有钢梁受力。


12现浇混凝土梁上铺预制板,梁端负弯矩如何采用碳纤维加固?


可以贴在板底梁侧。

【完损】同济大学经典实例房屋完损鉴定报告模板和文中涉及的规范资料.zip.zip

1.07 MB, 下载次数: 17

PKPM相关资料2(高级).zip

539 Bytes, 下载次数: 16

同济大学粘土砖强度计算表.zip

12.56 KB, 下载次数: 14

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 09:51:41 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-13 17:19 , Processed in 0.082754 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表