工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1812|回复: 0

[其他] 结构设计经验总结

[复制链接]
发表于 2017-2-13 09:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1上部结构布置、PKPM建模、工作流程注意事项

01 扭转位移比<1.2,不用点双向地震。

02 ≤C25混凝土时,保护层厚度+5mm【规范】。

03 有效质量系数<90%,说明结构存在局部振动较多,较为松散,常为有较多不与楼板相连的构件的情况。

04 双连梁:利用窗台增设连梁。
例如:原200X600连梁超筋,改为双200X450连梁,建模时按400X450输,入正常连梁,计算结果均分到两根连梁上。

05 15m范围内不应出现非拉通榀框架【省规】。

06 初次建模从CAD导入轴网至PKPM时,退出“AUTOCAD向建筑模型转化”菜单时不点“清理无用的节点”,否则刚导入的轴网、节点又被清除了。

07 现阶段6mm一级钢(270Mpa)供应不足,故不宜采用。

08 PMCAD建模时别忘了点“自动计算现浇楼板自重”。

09 调模型技巧:
①对于柱、墙较密的区域,柱、墙截面做小,反之做大。
②受荷较大且靠边的区域柱、墙截面做大。
③地梁层尽量低矮以作为崁固端。

④扭转出现在第二周期:两个主轴方向刚度相差较大。
⑤扭转出现在第一周期:结构周边刚度弱于中间刚度。
⑥刚重比不足时,可调整地基土M值,实在不行就要考虑P-Δ效应。

10 楼板局部开大洞造成的明显薄弱部位应定义为弹性板;
开洞较多或较复杂时应定义整层弹性板;
多塔之间的连廊应定义为弹性板。

11 相对加强楼层外圈刚度原则:
①若整体刚度不强,仅刚好满足位移要求——加强外圈刚度。
②若整体刚度已足够强,位移远小于规范要求——削弱内圈刚度。

12 调刚度和质量的均匀性→再加强外圈刚度提高抗扭性→最后验算周期比、位移比。此顺序不能颠倒或遗漏。

13 跨高比>5时,连梁按框架梁输入;
跨高比<2.5时,连梁按洞口输入;
跨高比介于2.5与5之间,按洞口输入时应细分网格,按框架梁输入时,结构刚度偏柔。

14 实配钢筋超配系数:
和一级框架的框架梁和连梁端部剪力、框架柱端部弯矩和剪力调整应按实配钢筋和材料强度标准值来计算实际承载力设计值。超配系数是考虑人为配筋、材料因素的放大系数。

15 有放置填充墙的板块,需将填充墙荷载按均布输入,偏心放置时宜将荷载适当放大。

16 计算板配筋点选支座条件时只需在标准层的第一层点选,以减少工作量。

17 SATWE地震信息中“斜交抗侧力构件方向附加地震数”用于有局部斜向布置结构的计算,角度取WZQ.OUT中“地震作用最大的方向”。

18 SATWE“水平力与整体坐标夹角”用于整体轴网斜向布置的结构(较少见)。

19 室内外高差较大或不规则结构,可在地梁外周边设置挡墙,作为底层加强约束。同时可利用挡墙化解一些标高不在楼层面的梁的支座问题。

20 嵌固端取1层,即为基础顶面为嵌固端。
若取地梁面或顶板面,则地梁面或顶板面以下梁柱墙配筋值放大1.1倍(嵌固端层号为地梁层号或顶板层号+1)。

21 嵌固端刚度需大于上一层的2倍【规范6.1.14】。

22 应注意薄弱层验算位移角是否满足要求【抗规5.5.5】。

23 高度>150m的高层建筑需进行罕遇地震下的薄弱层弹塑性变形验算【抗规5.5.2】

24 不规则或高度>100的建筑使用振型分解反应谱法时应考虑扭转藕联效应计算位移及配筋【高规4.3.4】。

25 特别不规则的建筑、甲类建筑、8度以上地区高层建筑应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,详抗规5.1.2。

26 高度>150m的建筑应满足风振舒适度要求,结构顶点风振加速度应满足:住宅、公寓<0.15m2,办公、酒店<0.25 m2。


2地下室结构布置、PKPM建模注意事项

01 地下室总是采用强制刚性假定。

02 建模操作:将主楼工程拼装至地下室顶板,再将其柱、墙落下。

03 外墙按梁输入(若按墙输入,柱底内力会失真)。

04 外墙按上端铰接下端刚接的单向板计算。

05 斜梁轴线宜为柱中心点连线。

06 底板、梁计算只考虑水浮力,正向荷载由下部土体承担。若底板下是淤泥等软弱土层,底板正向荷载不可直接传给软弱土层,需输入底板正向荷载,此正向荷载底板模型与水浮力底板模型叠加取包络值配筋。

07 外墙下底板做挑板,增加土体压重以便抗浮。

08 抗浮验算时,梁自重按均布100厚的板考虑

09 注意消防车荷载取值,按规范折算。

10 带多塔时,若带塔楼计算困难,可单独建扩出两跨地下室的塔楼模型,用该模型的顶板梁、柱配筋;其余纯地下室范围内的梁柱可用单层地下室模型配筋。

11 对于人防底板等效荷载(核6级),当底板周边是浅基础时,取50kN/m2;桩基础时,取25kN/m2【规范】。

12 底板梁截面常做300x800左右,不宜超过350。板厚做300。

13 底板梁建模:
对于有不满跨或不在框架梁上的小墙肢,底板建模时应予以删除;满跨或接近满跨墙肢,应在其下建梁。大跨密闭门下应建梁。

14 单层纯地下室基础活荷载不折减【抗规5.1.2】。

3基础设计注意事项

勘察

01 根据地基复杂程度等级确定详堪孔点间距:一级10~15m,二级15~30m,三级30~50m

02 一柱一桩的基础,应逐桩布置勘探孔。

03 单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(超前钻探)。

04 有溶洞存在的地段应进行一柱一桩的超前钻探,若发现溶洞较大或较深则应采用冲孔桩。

05 饱和土:地下水位以下为饱和土,以上一般为非饱和土。


浅基础设计

01 独基计算宜以JCCAD为主,计算书较容易出。

02 使用morgain2011v06版进行设计时,读取satwe的柱底内力,可在satwe中查看所需设计的柱子所对应的编号。

03 设计双柱基础时,若双柱离得很近(比如说分缝两侧柱子),可将其视为一根柱子(中间缝用混凝土填充),然后内力取最大内力柱子的2倍进行设计;若双柱距离较远,双柱基础较长时,应注意计算基础顶面是否出现负弯矩,并予以配筋。

04 做独立基础时,若持力层土质很差(比如淤泥等),可采用换填垫层法,详《建筑地基处理规范》。

05 独立基础计算何时考虑地震作用:《抗规》4.2.1

06 基坑开挖深度>4m时,甲方应请专业公司进行基坑支护。

07 条形基础可用JCCAD中的地基梁建模。
框架结构在计算条基时可采用“按SATWE或TAT的上部刚度进行弹性地基梁计算”,此时应事先在上部结构内力计算中勾选“生成传给基础的刚度”。

08 条基的梁宜薄一点以节省材料。

09 独基JCCAD中埋深取最浅处,以便安全。

10 底板下的基础高度应与底板梁截面最高的高度相同。

11 尽量不要做多柱基础(出计算书较麻烦),遇到基础碰撞问题时,可采用矩形基础相互避开。


桩基设计

01 单桩基础水平承载力特征值:
桩基设计等级为甲、乙级的建筑桩基应按静载试验确定。

当缺少静载试验资料时:
低配筋率(<0.65%)的灌注桩由桩身强度控制,详《桩基规》式5.7.2-1;高配筋率(≥0.65%)的灌注桩及预制桩、钢桩由桩顶水平位移控制,详《桩基规》式5.7.2-2。

02 群桩基础水平承载力特征值:详《桩基规》式5.7.3条。

03 桩基计算何时考虑地震作用:《抗规》4.4.1;《桩基规》5.1.2。

04 地基土水平抗力系数的比例系数m(计算桩顶水平位移时用到):《桩基规》表5.7.5可查得。

05 抗震区桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不含桩尖)按计算确定,且不小于4~5倍D(非岩石土),或2~3倍D(砂、石、硬土)

06 灌注桩配筋:
D=300~2000mm时,配筋率取0.65%~0.2%(小直径取大值);对于受荷特别大的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应按计算确定配筋,并不小于上述规定值(详《桩基规》4.1.1)

07 验算桩基水平承载力:所有桩的水平承载力总和>SATWE总信息中X、Y向基底剪力总值(地震)。

08 柱脚弯矩较大时不宜采用单桩基础。

20套常用图集.zip

464 Bytes, 下载次数: 2

PKPM的BIM之路.rar

4.53 MB, 下载次数: 3

建筑结构加固设计规范大全.zip

500 Bytes, 下载次数: 2

建筑结构加固设计总结分享系列资料.zip

510 Bytes, 下载次数: 2

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-25 14:56 , Processed in 0.101558 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表