工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1620|回复: 0

[工程质量鉴定] 混凝土浇筑缺陷处理方法汇总,以后混凝土出问题不要急...

[复制链接]
发表于 2017-3-1 10:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
五、混凝土缝隙、夹层的处理方法
01 通病现象:混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土。
02 产生原因:1)施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子或未除去软弱混凝土层并充分湿润,就灌筑混凝土。 2)施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。 3)混凝土浇灌高度过大,未设串筒、溜槽、造成混凝土离析。 4)底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣 。
03 防治措施:1)认真按要求处理施工缝及变形缝表面;2)接缝处锯屑、泥土砖块等杂物清理干净并洗净;3)混凝土浇灌高度大于2m设串筒或溜槽;4)接缝处浇灌前先浇50 ~100mm厚原配合比无石子砂浆,或100~150mm厚减半石子混凝土,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实。
04 处理方法:1)缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆强力填嵌密实;2)缝隙夹层较深时,清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。


六、混凝土强度不够,均质性差的处理方法
01 通病现象:同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。
02 产生原因:1)水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量大,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确 。2)混凝土配合比不当,计量不准;施工中随意加水,使水灰比增大。 3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌和不匀。 4)冬期施工,拆模过早或早期受冻。 5)混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。
03 防治措施:1)水泥有出厂合格证,新鲜无结块,过期水泥经试验合格才用;2)砂、石子粒径、级配、含泥量等符合要求;3)严格控制混凝土配合比,保证计量准确;4)混凝土按顺序拌制,保证搅拌时间和拌匀;5)防止混凝土早期受冻,冬期施工用普通水泥配制混凝土,强度达到30%以上,矿渣水泥配制的混凝土,强度达到40以上,始可遭受冻结,按施工规定要求认真制作混凝土试块,并加强对试块的管理和养护。
04 处理方法:当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法、超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相加固或补强措施。


七、混凝土缺棱掉角的处理方法
01 通病现象:梁、板、柱、墙及洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。
02 产生原因:1)木模板在浇筑砼前未湿润或湿润不够,浇筑后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉; 2)常温施工时,过早拆除侧面非承重模板; 3)拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉,造成缺棱掉角。
03 防治措施:1)木模板在浇筑混凝土前充分湿润,混凝土浇筑后认真浇水养护;2)拆除侧面非承重模板时,混凝土具有1. 2MPa以上强度;3)拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;4)吊运模板,防止撞击棱角;5)运输时,将成品阳角用草袋等材料保护好,以免碰损。
04 处理方法: 缺棱掉角较小时,用钢丝刷刷净,清水冲刷充分湿润后,用1:2的水泥砂浆抹补齐正。 对较大缺角,将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模用高一等级的微膨胀细石砼补好,并认真养护。


同济大学某建筑结构安全检测评定报告.zip

1.18 MB, 下载次数: 17

【裂缝】裂缝控制验算安装包更新版.zip

962.75 KB, 下载次数: 15

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 16:52 , Processed in 0.109179 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表