a楚西 发表于 2017-3-4 15:32 凭眼睛估计吧?石膏标准稠度怎么测,瞬间就干了的.........申明,我小白
快乐飞到了 发表于 2017-3-4 15:44 标准中有测量方法,但是我没有设备,看看有没有做过的,我就想知道石膏和水的用量是多少 ...
资深民工 发表于 2017-3-4 17:31 本人做过几年水工结构模型试验,需要做不同水膏比的石膏弹性模量试件。 记忆中石膏和水搅拌均匀后可操作 ...
快乐飞到了 发表于 2017-3-5 09:03 GB/T17669.3-1999中4.3条是建筑石膏用量和用水量计算,需要用到标准稠度用水量。GB/T17669.4-1999是如何 ...
资深民工 发表于 2017-3-5 11:35 看了那个规范,试模是个圆筒,尺寸和我当年使用的量测弹模试件一样。 大概是:根据经验按比例拌好石膏浆 ...
快乐飞到了 发表于 2017-3-5 15:01 我是需要这个用水量和石膏用量数据,做其它试验用,不是做标准稠度用水量这个试验。 ...
资深民工 发表于 2017-3-5 15:27 不同石膏需水量不同,你想不做试验套个经验数据?那我没有办法帮助你了。 ...
快乐飞到了 发表于 2017-3-5 15:40 主要是我这没有试验设备,要不然我就自己做试试了