电气装置的接地系统分为TNTTIT三种形式,这些文字符号的意义是:第一个字母说明电源对地的关系:T—点与地直接连接;I—与地隔离,或一点经高阻抗与地连接;第二个字母说明外露导电部分对地关系;N—外露导电部分经与电源的中性点(N)连接而接地;T—外露导电部分直接接地与电源接地无关。
  TN系统按N线和PE线的组合方式又分为三种形式:TN—S系统在全系统中N线和PE线是分开的;TN——C系统一在全系统中N线和PE线合为一根线(PEN线);TN—C—S系统在全系统中,仅在建筑物电源进线前N线和PE线合为一根线,进入建筑物后即分为两根线。在这些文字符号中,N线称为中性线;PEN线称为保护中性线;PE线称为保护接地线,简称保护线。
     保护接地和等电位联结都可以减小建筑物电气装置内出现的电位差,但是等电位联结比常用的保护接地有更好的减小电位差的效果。
等电位联结,有总等位联结,局部等电位联结和辅助等电位联结之分。总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结;
  (1)进线配电箱的PE母排;
  (2)自接地极引来的接地线;
  (3)建筑物内公用设施金属管道,如燃气管道,上下水管道,以及暖气,空调等的干管;
  自户外引入的上述管道应尽量在建筑物内靠近入口处进行联结,燃气管道和暖气管应纳入总等电位联结,但不允许用作接地极,因此燃气管在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一放电间隙,户外地下暖气管因包有隔热材料,不另采取措施。
  局部等电位联结是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再作一次等电位联结,例如在某一楼内的一层内或在一个房间内(如在电击危险大的浴室内)作局部等电位联结。详细做法见02D501—2《等电位联结》16页。
  辅助等电位联结则是在有可能出现危险电位差的,可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外导电部分(如水暖管道、金属结构)之间直接用导体作联结。
  当某一场所需作多个辅助等电位联结时,可改作局部等电位联结。效果接近,但实施中简单方便得多。
  接地实际也是等电位联结,它是以地电位为参考电位,在地球表面一大范围内作等电位联结。接地极不过是在地球表面上作等电位联结的连接端子。
  总等电位联结的主母线截面必须不小于装置最大PE线干线截面的一半,但不得小于6mm²。如果联结线是铜线,则其截面不需要大于25 mm²。当为其他金属时,则其截面的载流量应与其相当,如采用热镀锌园钢,最小值为Φ10 mm,扁钢为25 mm*4 mm。局部等电位联结线的截面不小于局部场所内最大PE线截面,采用铜线连接,其最小值在有机械保护时为25 mm²,无机械保护时为4 mm²;采用热镀锌钢时,圆钢为Φ8 mm,扁钢为20 mm*4 mm。局部等电位联结线的最大值为25 mm²,应采用铜线。等电位联结施工要求:1、金属管道的连接处一般不需要加跨接线。2、水管上装有塑壳水表时,需加跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效。3、要求等电位联结的场所,若人站立处不超过10 m的距离内地下有金属管道或金属结构时,可以为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。4、为避免煤气管道成为接地极,煤气管入户后应插入一绝缘段,并在绝缘段两端跨接火花放电间隙。5、各联结导体间的连接可采用焊接或化学熔焊,明敷导体也可采取螺栓连接或压接的方法。6、暗敷的等电位联结线及其连接处应做好隐蔽验收记录,竣工图上应注明其实际走向和部位。