超高层建筑施工测量一般应遵循“从整体到局部、先高级后低级、先控制后碎部”的原则,首先要建立场区控制网再建立建筑物施工控制网,控制测量又分平面控制测量与高程控制测量。
业主移交的平面控制点或红线桩点是建筑物定位的依据,平面控制点或建筑红线桩点使用前,应进行内业校算与外业校测,定位依据桩点数量不应少于3个。
校测红线桩的允许误差:角度误差为±60″,边长相对误差为1/2500,点位误差为50mm。校测平面控制点的允许误差:角度误差为±30″,边长相对误差为1/4000,点位误差为50mm。
确定建筑物高程水准点数量不应少于2个,使用前应按附合水准路线进行校测,允许闭合差为:

测量控制点做好后,应在点位周边做好临时围栏或围墙保护起来,确保控制点不受到外界任何干预破坏。控制点附近插上彩旗、围栏或围墙刷上醒目颜色的油漆,起到警示和标识作用。
特别要注意在施工期间,防止遭施工机械等损坏,对现场工作人员进行测量基准点保护的宣传教育工作,增强施工人员保护测量基准点的意识。


1、超高层建筑平面控制测量
一、场区平面控制网
场区平面控制网,可根据场区的地形条件和建(构)筑物的布置情况,布设成GNSS网、导线网等形式。GNSS网更适用于视野开阔、障碍物少的场区,当场区周边环境较复杂时,卫星信号不稳定,不宜采用GNSS网。
场区平面控制网,应根据工程规模和工程需要分级布设。对于建筑场地大于1km2的工程项目或重要工业区,应建立一级或一级以上精度等级的平面控制网;对于场地面积小于1km2的工程项目或一般建筑区,可建立二级精度的平面控制网。
场区平面控制网相对于勘察阶段控制点的定位精度,不应大于5cm。控制网点位,应选在通视良好、土质坚实、便于施测、利于长期保存的地方,并应埋设相应的标石,必要时还应增加强制对中装置。标石的埋设深度,应根据地冻线和场地设计标高确定。


1)当采用GNSS控制网时,应采用静态测量方法进行,主要技术指标,应符合下表规定。

场区GNSS测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)):

2)当采用导线及导线网作为场区控制网时,导线边长应大致相等,相邻边的长度之比不宜超过1:3,其主要技术要求如下:
导线网的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)):

二、建筑物施工平面控制网
建筑物施工控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设成十字轴线或矩形控制网。建筑物施工控制网,应根据场区控制网进行定位、定向和起算;控制网的坐标轴,应与工程设计所采用的主副轴线一致。民用建筑物施工控制网也可根据建筑红线定位。
1)建筑物施工平面控制网的建立,应符合下列规定:

控制点,应选在通视良好、土质坚实、利于长期保存、便于施工放样的地方。控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。主要控制网点和主要设备中心线端点,应埋设固定标桩。控制网轴线起始点的定位误差,不应大于2cm;两建筑物间有联动关系时,不应大于1cm,定位点不得少于3个。
2)建筑物施工平面控制网的主要技术要求:

建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的分布、结构、高度、基础埋深和机械设备传动的连接方式、生产工艺的连续程度,分别布设一级或二级网。一般钢结构、超高层、连续程度高的建筑宜布设成一级网,框架、高层、连续程度一般的建筑宜布设成二级网。其主要技术要求,应符合下表规定。
建筑物施工平面控制网的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)):

3)平面施工控制网的测设

采用全站仪以极坐标和直角坐标定位的方法测设轴线控制网,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为该建筑的轴线控制网。

4)内部控制网的建立

待基础底板施工完成,预埋件埋设完毕后,以场区平面控制网为基准,利用全站仪将控制点引测到建筑物内部,并和建筑物外围控制网联测。引测的投点误差,一级不应超过2mm,二级不应超过3mm。
内部布置控制网的布设及选型必须结合建筑物的平面几何形状,组成相应图形,为保证轴线投测点的精度,内控点要形成闭合几何图形,以提高边角关系,根据施工组织设计中施工流水段图的划分进行,每一流水段至少布设4个点,并相互之间衔接,作为该流水段的测量内控点。


2、超高层建筑高程控制测量
一、水准测量
水准测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)):

水准测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026)):

二、场区高程控制网
场区高程控制网,应布设成闭合环线、附合路线或结点网。大中型施工项目的场区高程控制测量宜采用二等水准。
场区水准点,可单独布设在场地相对稳定的区域,也可设置在平面控制点的标石上。水准点间距宜小于1km。距离建(构)筑物不宜小于25m,距离回填土边线不宜小于15m。
施工中,当少数高程控制点标石不能保存时,应将其高程引测至稳固(构)筑物上,引测的精度,不应低于原高程点的精度等级。


三、建筑物高程控制网
建筑物高程控制宜采用三等水准。水准点可设置在平面控制网的标桩或外围的固定物上,也可单独埋设。水准点的个数,不应少于3个。
当场地高程控制点距离施工建筑物小于200m时,可直接利用。当施工中高程控制点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建(构)筑物上,引测的精度,不应低于三等水准。


20套常用图集.zip

464 Bytes, 下载次数: 6

建筑结构加固设计规范大全.zip

500 Bytes, 下载次数: 3

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 10:24 , Processed in 0.061113 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表