工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 7903|回复: 14

[新问题] 钢筋

[复制链接]
发表于 2017-3-31 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋最大力总伸长率和断后伸长率有区别吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-31 12:28:44 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 16:02:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2017-4-1 16:04 编辑

最大力下总伸长率的测定,如果边拉边测量,就要用到引伸计,需电液伺服自动控制的试验机通过软件自动采集到最大力停机并取下引伸计,这样才能能得准确结果(否则会报废并不便宜的引伸记),现在的情况来看,因为检测软件的智能化,已不是难事......拉断后测量最大力总伸长率的方法和测量断后伸长率的方法是不一样的,它是选择测量残余试件的平行段原100mm标距的伸长距离(避开断后缩劲区域5公分)并且考虑到弹性回缩的影响来计算伸长率的。公式:L-L0/100+弹性模量影响*100%
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-3-31 15:23:34 | 显示全部楼层
钢筋拉伸试验时,在最大力作用下的变形包括弹性变形和塑性变形。钢筋拉断后钢筋就没有拉力作用了,其弹性变形就消失,只剩下塑性变形了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-1 08:28:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
那为什么钢筋最大力总伸长率是拉断后测量呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-1 08:49:15 | 显示全部楼层

那为什么钢筋最大力总伸长率是钢筋拉断后测量呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 09:15:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-4-1 13:05 编辑
世外桃源 发表于 2017-4-1 08:49
那为什么钢筋最大力总伸长率是钢筋拉断后测量呢?


不是,断后测量是求断后伸长率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-1 13:51:50 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2017-4-1 09:15
不是,断后测量是求断后伸长率。

应该不拉断测量吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 14:04:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 15:29:31 | 显示全部楼层
世外桃源 发表于 2017-4-1 13:51
应该不拉断测量吗?

边拉边测量,要同时量测拉力和位移,如果没有自动记录量测困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报