《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007及JGJ/T384-2016中的第1.0.3条款及条文说明中均指出混凝土的强度的检验与评定应按现行国标《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定执行,钻芯法检测混凝土强度不应代替国家现行标准规定的混凝土强度检验评定方法。直接拿芯样的抗压强度按统计法或非统计法来评定吗?可评定规范中明确是立方体标准养护的试件。请业内人士给我指点迷津,非常感激。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 08:23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-4-19 00:33 编辑

“钻芯法检测混凝土强度不应代替国家现行标准规定的混凝土强度检验评定方法。”
这条不是教你具体试验,而是明确规范的法律效力、法律地位。
国家现行标准规定的混凝土强度检验评定方法具有最高的法律地位是确定混凝土抗压强度的最基本的规范,其他方法只能当不能够执行这个方法时(没有取样)的补充方法,没有同等的法律地位以避免产生因为方法不同而同个混凝土构件产生合格与不合格的法律上的冲突。
这两种方法都是直接做抗压试验判断混凝土合格与否的最终判断,所以明文规定“不应代替”。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 10:11:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
同是新人,说下个人理解:
      钻芯法,回弹法现场检测混凝土强度均是给的混凝土结构实体抗压强度推定值或推定区间,并不能直接反应实际混凝土原料的抗压强度。所以,拿芯样试件的抗压强度进行统计或非统计的方法进行强度检验评定是不合适的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 09:42:45 | 显示全部楼层
个人之见。
首先是推定值,推定值不一定准;
所推定的是标准试件的抗压强度值,当然是没办法了才这么做的;
既然没办法只好推定了,就应该当标准试件的抗压强度用。也就是应该用以参加混凝土强度评定用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 18:39:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2017-4-17 08:23
“钻芯法检测混凝土强度不应代替国家现行标准规定的混凝土强度检验评定方法。”
这条不是教你具体试验,而 ...

厉害到位
回复 支持 反对