工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: guolin_1058

[新问题] 请教大虾

[复制链接]
发表于 2017-5-29 14:57:38 | 显示全部楼层
标准管理系统
本帖最后由 资深民工 于 2017-5-30 15:28 编辑
guolin_1058 发表于 2017-5-4 16:59
请问对于喷射混凝土抗压强度评定标准用677还是176


水工常用
SL 377-2007 水利水电工程锚喷支护技术规范
SL 734-2016 水利工程质量检测技术规程
DL T5181-2003 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范
评定使用
SL 632—2012水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程
这是申请水工试验资质时在主管部门备案的规范。

水工混凝土不同于常见的建工类混凝土,有着其特殊性,比如多级配(四级配甚至全级配)、大龄期、碾压混凝土、自密实混凝土、强度高低不同、高抗渗、高抗冲磨、低水泥用量、低水化热,根据部位不同还往往使用75%·80%的保证率,这些具体要求在国标上往往是没有的,所以要优先使用行业标准。在基本原材钢筋、水泥等使用国标。
因为水利的特殊性,比如小石砂浆、重型回弹、全级配混凝土设计等在国标和其他行标是找不到的。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-21 16:47:09 | 显示全部楼层
请问,砼用降粘增强剂的规范用哪个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 18:28:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
guolin_1058 发表于 2017-6-21 16:47
请问,砼用降粘增强剂的规范用哪个

这个不是水利规范,资质备案规范里显然没有,既然使用了,只能在报告中注明“参照**规范”,这样才比较合法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-27 12:12:38 | 显示全部楼层
SL288中对原材料的检测没有规定,监理单位签的合同是10%,平行检测对原材料的检测比例应是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 12:53:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-11-27 13:27 编辑
guolin_1058 发表于 2017-11-27 12:12
SL288中对原材料的检测没有规定,监理单位签的合同是10%,平行检测对原材料的检测比例应是多少? ...

QQ图片20171127130945.png

水利监理实施细则大全(超级全).part09.rar (1.72 MB, 下载次数: 4)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-28 01:30:39 | 显示全部楼层
guolin_1058 发表于 2017-11-27 12:12
SL288中对原材料的检测没有规定,监理单位签的合同是10%,平行检测对原材料的检测比例应是多少? ...

http://bbs.gcjc.com/thread-205540-1-1.html

这本书也可以参考
回复 支持 反对

使用道具 举报