请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 8631|回复: 8

[新问题] 钢筋单面搭接焊,一根从焊缝处完全撕裂,成为焊之前的.....

[复制链接]
发表于 2017-5-27 07:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
单面搭接焊,三根钢筋抗拉强度合格,两根断于母材,另一根从焊缝处完全撕裂开,成为焊之前的两根钢筋了,这根算断于焊口吗  ?这组钢筋焊件合格吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-29 15:04:07 | 显示全部楼层
估计不合格啊,关键数值怎么样
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2017-5-29 15:45:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1. 0倍。应复检。

点评

正解  发表于 2017-5-29 18:51
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-4 17:01:20 | 显示全部楼层
2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度大于钢筋母材抗拉强度标准值的1. 0倍。合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-10 17:20:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
单面搭接焊现在不是有新的标准嘛,断于焊缝内,因直接判断不合格了,具体参照钢筋焊接验收规范5.1.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-10 20:45:15 | 显示全部楼层
这是正儿八经的仅一根断于焊缝,(对的,是断于焊缝,还得算是是脆断)但强度达到了,按验收规程,判合格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-11 09:44:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-11 16:15:02 | 显示全部楼层
断于焊缝,正解!至于该批接头合不合格,关键看强度,强度大于标准强度,该批接头合格;强度小于标准强度,该批接头需复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-3-28 20:53 , Processed in 0.069717 second(s), 24 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表