[主体结构检测] 基础混凝土取芯的一些问题

[复制链接]
发表于 2017-6-12 14:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
CECS03:2007标准中说,看混凝土实际环境的状态,如果是在潮湿环境中的混凝土,加工后水中浸泡48小时,然后取出立即抗压试验。

那么怎么定义这个潮湿状态?  基础,地下室,厕所?还是实际中水泡水浸构件?还是保护层适用范围的那个分类?二a类 二b类?


基础取芯需要不需要在水中浸泡48小时?实际基础芯样感觉没那么大的含水量。


地下室挡土墙迎土面和背土面取芯有没有区别,迎土面用浸泡?背土面不用浸泡?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-12 14:58:37 | 显示全部楼层
JGJ/T384-2016我们在用这本规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-12 15:56:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
鑫森淼焱垚 发表于 2017-6-12 14:58
JGJ/T384-2016我们在用这本规范

两个标准一样,都有关于潮湿环境下 需要水浸40-48小时的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-13 01:29:41 | 显示全部楼层
baisiwei 发表于 2017-6-12 15:56
两个标准一样,都有关于潮湿环境下 需要水浸40-48小时的规定


不一样,一个是国家政府部门颁发的法规,一个是协会规则 。从法律层面讲CECS协会与猫协、鸽协一样(虽然在中国和红十字协会类似背后有政府的影子)属于民间组织是没有立法权的,这是最大的不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 09:09:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 14:49:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报