[新问题] 碳素结构钢 圆钢需要做重量偏差吗?

[复制链接]
发表于 2017-6-21 11:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
去检测结构做碳素结构钢 圆钢,除了做力学性能之外,还需要做重量偏差吗?除此之外钢板需要做重量偏差吗?依据是什么呀!找了半天没找的规范说明
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 15:30:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-21 16:06:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2017-6-21 15:30
看看这里有没有要求

http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102748&highlight=%E4%BA%A4%E8%B ...

刚才看了下,貌似20圆钢算碳素结构钢,6-18算热轧圆盘条,热轧圆盘条要计算重量偏差,而碳素结构钢好像是不需要的,不知道对不对。
大神指点一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 16:36:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-6-21 18:34 编辑
jojo-2000 发表于 2017-6-21 16:06
刚才看了下,貌似20圆钢算碳素结构钢,6-18算热轧圆盘条,热轧圆盘条要计算重量偏差,而碳素结构钢好像是 ...


我是请你查查对于型材的外形尺寸有没有要求,这个尺寸实际也就决定了定尺的重量。
明确要求重量的只见混凝土用型材。
本人是有过教训的,在一次载荷试验中,根据计算我选择了数根某种厚型工字钢,可是试验中挠度过大,经查,这个工字钢断面比薄型的大,比厚型的小……,在我这里可以再增加几根解决问题,但是你那个工程可是不允许这种情况发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-22 11:37:49 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-2 15:25:54 | 显示全部楼层
多谢,找了半天没找到规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 15:50:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-8-4 14:59 编辑
jojo-2000 发表于 2017-8-2 15:25
多谢,找了半天没找到规范


GB/T 17505-2016 钢及钢产品 交货一般技术要求 2017年1月1日实施

http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=132238&highlight=17505-2016

QQ图片20170802160754.png

截面尺寸其实决定了定尺重量,决定了物理性能。钢筋检查重量是要检出瘦身钢筋,我做试验出问题也是因为买到了瘦身型钢。
要是你的结构检测是钢结构,遇到瘦身型材……
钢板不需要做重量偏差,但是有外形尺寸要求。保证了外形尺寸也就保证了重量偏差。



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 09:52:58 | 显示全部楼层
钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。
盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-4 13:59:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-5 15:55:53 | 显示全部楼层
应该不需要做重量偏差吧
回复 支持 反对

使用道具 举报