工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2086|回复: 1

[新问题] 求有经验大神指导一下

[复制链接]
发表于 2017-6-25 10:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    C50梁体  普通混凝土配合比,用0.31的水胶比,P.O42.5水泥494KG,水泥28天强度45MPa左右,河砂:721KG,5-10mm碎石:216KG,10-20mm碎石:866KG,水153KG,聚羧酸减水剂5.93KG,7天强度可以达到53MPa,还没到28天,由于成型的试块也多,就15天压了一下强度,强度降到48.5MPa了。    还有一个所有原材料厂家相同,0.32水胶比,水泥:494,河砂:629,5-10碎石:112,10-20碎石:1007,水:158,外加剂:5.43。7天抗压强度57.9MPa,28天抗压强度53.4MPa。

    我第一次遇到这种强度不增反降的情况,咨询过同单位的老员工,他们给的分析是两种原因:一是水泥成分的问题,石灰石掺量过多,看水泥厂家质保书石灰石掺量6.61,;还一个就是外加剂的成分有问题,现在外加剂厂家千奇百怪的外加剂都有。求大神指点一二。还有最快的解决方案是什么?着急用混凝土,配合比出不来。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-25 23:32:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-6-27 23:17 编辑

1.石灰石粉在混凝土中是惰性材料不会产生你所说的影响
2.疑似碱活性破坏,如果依照龄期混凝土强度继续下降几乎可以判定
3.检查骨料的碱活性,主要是砂料
4.检测混凝土中总碱量(水泥、外加剂)
做碱活性检测需要时间较长,没有办法,总比将来炸掉强。
想尽快解决可以马上换砂料、换水泥、换减水剂比较试验一下就可以找到问题所在。
感觉砂料最可疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 20:12 , Processed in 0.072535 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表