工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2782|回复: 2

[新问题] 1:1小导管注浆用水泥净浆如何做试块?

[复制链接]
发表于 2017-6-27 21:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
监理要求1:1小导管注浆用水泥净浆要做抗压,我在想水胶比1:1的水泥净浆如何做试块?求助万能的朋友圈
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-27 22:39:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-6-28 01:19 编辑

看你像是在贵阳
这个是水利工程吗?监理是电力部贵阳院出来的?
水利上对于灌浆不要求这个指标,而是通过灌浆前后比较被灌浆的坝体或者岩体的渗透情况的吕荣值和跨孔波速评价灌浆的质量和效果。
据本人所知,电力部贵阳科研所做过这个专题(水工没有对应的规范),所以电力部贵阳院出来的监理总要提出这个指标。
你这个1:1的浆料已经很稀,可以想象浆料在凝结时会大量析水收缩难于成型……
虽然可以在初凝时不断大量补充浆液,可是还能保证是1:1的吗?
解决办法:委托电力部贵阳院科研所来做,一切OK!
你可以加入本论坛贵州群,在群里便于给你做出更多解释。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-7-4 16:42:26 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 09:24 , Processed in 0.038658 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表