一类防雷建筑物:
一类防雷建筑物应设独立避雷针、避雷线(网),网格5m×5m或5m×4m,滚球半径30 m放散管、呼吸阀、排风管保护半径5 m建筑物高度≥30 m应防侧击雷。引下线间距≤12 m。防直击雷独立接地。 防雷电感应与电气接地装置共用,不共用时间距≥3 m,冲击接地电阻≤10Ω。 低压线路宜全线电缆直埋。有困难时可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,但进户前金属铠装电缆或护套电缆穿钢管埋地引入长度≮15 m。架空线与电缆转换处应设避雷器。电缆金属外皮、钢管、金具、绝缘子铁脚及避雷器等均应与防雷电感应接地装置相连。冲击接地电阻≤10Ω。二类防雷建筑物:
二类防雷建筑物宜在建筑物上设避雷带、避类针或其混合。网格10m×10m或12m×8m。防直击雷、雷电感应与电气接地装置宜共用,不共用时间距≥2 m,冲击接地电阻≤10Ω。 有爆炸危险的建筑物的低压架空进线应该用属铠装电缆或护套电缆穿钢管埋地引入长度≮15 m。平均雷暴日>30d/a地区可架空进线,进线处应加装避雷器或2~3 m空气间隙。电缆金属外皮、钢管、金具、绝缘子铁脚及避雷器等均应与防雷电感应接地装置相连。非爆炸危险建筑物可架空进线。冲击接地电阻≤30Ω。三类防雷建筑物: 网格20m×20m或24m×16m,滚球半径60 m。建筑物高度≥60 m应防侧击雷。引下线间距≤25 m。 防直击雷、雷电感应与电气接地装置宜共用。不共用时间距≥2 m。冲击接地电阻≤30Ω。 可电缆、架空进线。架空线与电缆转换处或架空进线引入总配电箱处设避雷器。电缆金属外皮、钢管、金具、绝缘子铁脚及避雷器等均应与防雷电感应接地装置相连。冲击接地电阻≤30Ω。
三类防雷建筑物宜在建筑物上避雷带、避类针或其混合。